slm arkadaslar ben 6 yıllık arcelık klıma teknısyenıyım..dun elektıra marka bır klıma montaj yaptım yalnız klıma anormal calısıyor....calısa seklı soyle...once klıma normal devreye gırıyor ıstmaya baslıyor sonra bellı bır sure sonra komroser kesıyor sonra tekrar calısıyor...koproser kestıgınde dıs fan calısmaya devam edıyor...benım aklıma dıs fanla koproser uclarını yanlıs bagladıgım geldı degıstırdım yıne aynı ldu...bu klımanın dıs unıtedede kart var...tam bır anlam veremedım...
 
slm arkadaslar ben 6 yıllık arcelık klıma teknısyenıyım..dun elektıra marka bır klıma montaj yaptım yalnız klıma anormal calısıyor....calısa seklı soyle...once klıma normal devreye gırıyor ıstmaya baslıyor sonra bellı bır sure sonra komroser kesıyor sonra tekrar calısıyor...koproser kestıgınde dıs fan calısmaya devam edıyor...benım aklıma dıs fanla koproser uclarını yanlıs bagladıgım geldı degıstırdım yıne aynı ldu...bu klımanın dıs unıtedede kart var...tam bır anlam veremedım...

kompresör durduğu zaman kompresöre yol veren kontaktörden kompresöre giden kablolarda enerji olup olmadığını kontrol et.eğer varsa ve kompresör çalışmıyorsa kompresör termik açıyor demektir,yoksa elektronik kartta bir problem olma olasılığı var.
 