400 kw luk bir makıne var 200 metrelık bir kablo çekilecek bunun kesıtı ve kablo ceşiti nedir?teşekkürler...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
sn. hamid dogru,
400 kw luk makine nasıl birşey bilmiyorum ama
400 kw bir gücü iletmek için 2 adet 3*240/120 mm2 nerede kullanacağına bağlı olarak nyy veya nyfgby kullanabilirsin.
 
kablo hangi ortamda çekilecek
400 kw luk bir makıne var 200 metrelık bir kablo çekilecek bunun kesıtı ve kablo ceşiti nedir?teşekkürler...

4(3x240/120) kablo işinizi görebilir ama daha detaylı bilgi verirseniz iyi olur
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Yolverme şekliniz ( Direkt-Y / Üçgen-Soft starter ) nedir ?
 
teşekkür ederim bilgileriniz için 3x240 nyy işimi görecek sanırım kablo ikiadet motora tek kablo seklınde baglanacak gerilim düşümü hesabına göre uygun saygilar...
 
Kablolar ve Enerji Taşıma sistemleri ( 1. sayfa,AG kısa devre +güç+kesit hesabı tek dosya
bölümünde 30.03.2009 tarihinde vermiş olduğum hesap programı ) bölümünde vermiş oldu-
ğum programı tekrar veriyorum.Program,Desteknik sitesinden alınmıştır.Starttaki gerilim dü-
şümü % 15 den büyük olmamalıdır.
 