kofre sigortası kaç amper ve ne tip Sigorta olmalıdır.?
 
Nadiren de TMŞ kullanılır.
 
sadece müstakil ev beslenecek ona göre kaç amper olması lazım. tek katlı altı bodrum
 
Termik Manyetik Şalter diğer adı Kompakt şalter. Evin Elektrik projesinde talep gücü ve hesaplamaları vardır. Genel uygulamalardan yuvarlak bir cevap istersen sayaç sigortası 25A en fazla 32A'dir. Müstakil ev için Kofre sigortası 40A bıçaklı Sigorta. Uygulamada Çoğu yerde de kofre sigortası yoktur ancak konulması gerekir.
 
s.a benim kofre nin çizili şemasına ihtiyacım var yardım edenlere şimdiden teşekkürler
 
Elektrikte hiç bir seçim hesapsız yapılmaz, yapılmamalı. Hadi malınıza kıymet vermiyorsunuz, canınıza da mı kıymet vermiyorsunuz ? Lütfen yapmayın böyle, sigortanızı belirleyecek yüzlerce faktör var. Muhakkak bir projeniz vardır, en azından onun üzerinden hareket edelim...
 