Kolon şemasındaki UPS Panosunun işlevi?

Katılım
27 Şub 2015
Mesajlar
261
Puanları
1
Merhabalar.. Tek hat şeması kısmında kolon semasında yani.. 20 DK süreli UPS panosu var.. Bu diger anapanolara baglı.. genelde her projede aynı yerde... bunun ordaki işlevi nedir? nereye baglanıyor.. yada buna kimler baglanıyor? bilgisini paylasabılecek arkadaslar varmı?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
tek hatta belli değil ise yükleme cetvellerine bak burda ups sisteminin nelere bağlanacağını yazması gerekiyor
 
upsnin nerede yer alacağı paftalardan anlaşılır.
 
tek hat üzerinden UPS in nereleri besleyeceği belirtilmesi gerekir, hangi elektrikli makine ekipmanın elektriksel yedeği gerekiyorsa ( serverlar, PC'ler ....vb), UPS nin işlevi kendinden sonraki kısma belirtilen sürede enerji vermektir yada elektrik enerjinin düzenli olmadığı yerlerde elektrik enerjisini regüle etmek için kullanılır,
nereye bağlanıyor kısmına gelince şebekeye diyeceğim ama sanırım sorduğunuz bu değildi :) sorunun bu kısmını anlamadım.
elektrik ekipmanlarının tanımak için öncelikle çalışma şeklini bilmek ve nerelerde kullanıldığını bilmek gerekir daha sonra proje okumak ve yorumlamak kolaylaşır diye düşünüyorum.
 