Kombi Sayaç Neden Gerekli?

arkadaşlar kombi sayaç takıldıktan sonra bekle gör taktiğini deneyeceğiz. maalesef bu ayda yine yüzde 90 cezayı yemiş durumdayız! peki cezaya girmeyen endüktif oranı cezaya girmeyen kaasitif oran yüzdeleri kaçtır? bu oranları geçince neye göre ceza yiyoruz.
bu arada faturamda 1570 * 0,11 lik yeni bir cezayla karşılaşmış durumdayım.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşlar kombi sayaç takıldıktan sonra bekle gör taktiğini deneyeceğiz. maalesef bu ayda yine yüzde 90 cezayı yemiş durumdayız! peki cezaya girmeyen endüktif oranı cezaya girmeyen kaasitif oran yüzdeleri kaçtır? bu oranları geçince neye göre ceza yiyoruz.
bu arada faturamda 1570 * 0,11 lik yeni bir cezayla karşılaşmış durumdayım.

Sözleşme gücü 50kVA'ya kadar olan işletmelerde endüktif enerji tüketimi aktif tüketimin % 33'ünü kapasitif enerji tüketimi aktif tüketimin % 20'sini geçerse. Bu oranı fazla geçen endeks x faturanızda yazan birim fiyat üzerinden cezalandırma yapılır.
Deneme yanılmayı ay sonu olsun fatura gelsin bir görelim şeklinde yaparsanız tekrar ceza yersiniz, kombi sayaç takıldığı andan itibaren endeks takibine başlamalısınız.
 
erinmeden cevap yazan tüm arkadaşlara, paylaştıkları bilgiden ötürü teşekkür ederim.
 
Kombi sayaçtan sonra 10 günlük faturamız sonucu, 1550 kw kullanıma 506 indüktüf ev kapasitif ceza toplamımızdan dolayı yaklaşık 160 tl gibi bir ek maliyet oldu ve maalesef halen kompan. sistemimiz yok. ne dersiniz hata mı ediyoruz? (14 ay sürecek inşaat için)
 
Kombi sayaçtan sonra 10 günlük faturamız sonucu, 1550 kw kullanıma 506 indüktüf ev kapasitif ceza toplamımızdan dolayı yaklaşık 160 tl gibi bir ek maliyet oldu ve maalesef halen kompan. sistemimiz yok. ne dersiniz hata mı ediyoruz? (14 ay sürecek inşaat için)

Sizi uyarmıştım. Endeksler size daha 1.günde durumu belirtmiştir ;
Deneme yanılmayı ay sonu olsun fatura gelsin bir görelim şeklinde yaparsanız tekrar ceza yersiniz, kombi sayaç takıldığı andan itibaren endeks takibine başlamalısınız.
 
merhaba;
kurulu gücünüzün 15 kw yani sözleşme gücünüzün 9 kw tan fazla olması durumunda ( mesken, tek fazlı abonelik hariç) aktif-reaktif bedele tabi olursunuz. elektrik sayacınızın aktif-reaktif ölçen yani kombi sayaç olma zorunluluğu vardır. eğerki kombi değilse harcanan aktif elektriğin yüzde 90 ı kadar reaktif bedel ödersiniz. böyle durumda dağıtım şirketine gidip kombi sayaç ile değiştirmeniz gerekir. sayacınız kombi ise gerçekten harcadığınız reaktif bedel faturaya yansıtılır. eğerki ceza ödemek istemiyorsanız kompanzasyon sistemi kurmanız şarttır. tabi sürekli kontrollerini yapmak şartıyla.
 