Kombi sayaçların marka-klas farklılığı kompanzasyon oranlarını etkiler mi?

guven68

Üye
Katılım
23 Kas 2007
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
40
"anlayamadığım bir konu oldu,3 defa karşıma cıktı 3 pencerede de cos fi'ler 1000'de ayar yaptığı halde indüktif %22-23 kapasitif %16-18 olarak klas 05 serisi sayaçta çıktı.Sadece sayaçları klas 1 sınıfı sayaçla değiştirince oranlar indüktif % 2-5'lere kapasitif %1'lere düştü, öyleyse bu sayaçları neden uyguluyorlar anlayamadım? oranlar neden sayaçlar arasında bukadar farklı çıktı?" diye yazmış bir başka sayfadaki arkadaş, benimde ilgimi çekti. Gerçekten etkileyebilir mi sayaç markası ve klası?
Bir tesisimizde yük dengeli, ortalama her fazdan 38 A geçmekte, entes RG-8T röle cos fi göstergesinde giren yüklere göre ortalama 0,98-0,99 arası göstermesine karşın indüktif reaktif oranı % 25 lerde sürekli. Bu yazıyı görünce aklıma böyle bir ilişkilendirme olabileceği geldi.Ne dersiniz?
Alıntıyı yaptığım Kadir YILMAZ ' a teşekkürlerimi gönderiyorum , vesile olduğu için.
 
Ölçü Trafoları ve Seg. Koruma Haldun Büyükdora

http://www.emo.org.tr/ekler/90efb66c5016fa8_ek.pdf

Sayfa 7
AKIM TRAFOLARI
...
Bir akım Trafosunun sınıfı (doğruluk sınıfı); primerden anma akımı akarken, sekonderden akan akımın, olması gerekenden, % olarak, en fazla ne kadar sapabileceğini ifade eder. Bu sapma (+) veya (-) yönde olabilir.Örneğin ; Doğruluk Sınıfı "1" olan bir akım trafosunun primerinden anmaakımı geçerken, sekonderinden, sekonder anma akımının % 99'u ile%101'i arasında bir akım akar. Sekonder 5 Amp ise, sekonderden geçecek akım 5 x % 99 = 4,95 Amp ile 5 x %101 = 5,05 Amp arasında olacaktır [Dönüştürme oranı 5/5 durumunda, genç arkadaş]

...

Örneğin;
1 Sınıfı (Cl:1) bir akım trafosu Primerinden;
Anma akımının % 10 - 19 ' u geçerken hata % 2
Anma akımının % 20 - 99 ' u geçerken hata % 1.5
Anma akımının % 100 - 120 'si geçerken hata % 1 olur.
 
Güven68 arkadaşımızın da ilgisini çektiği gibi klas 0,5 ile (köhler),klas 1 sınıfı iki sayaç arasında kompanzasyonda %10 ila %15 gibi farklı ölçüm yapıyor ve 50 KW'nın üstünde de cezaya da girebiliyor.Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar bizi bilgilendirirse memnun oluruz.
 
Sayaçta öncelikli tercihim Makel. Köhleri kötülemek istemem ama yüzde birkaçı bozuk çıkıyor. Makel daha siftah yapmadı (Maşşallah!).
Sayaçların da ölçüm sınıfı vardır ve uygun akım trafosu ile kullanıldığında doğru ölçüm yaparlar. Sayaç sınıfı 0,5 ise akım trafosuda 0,5 (sağlam ve gerçekten 0,5) olmalıdır. (Sayaç için kullanılacak akım trafosunu Tedaş'a test yaptırıp trafonun etiket değerleriyle örtüştüğünü belgelemeden panoya takamıyoruz. Kabul esnasında istiyorlar)

Soruyu da tam olarak anlayamadım. Sayaç kapasitif ölçümümü hatalı katdediyor? Sınıfı 0,5 olan mı? 1 olan mı?
 
İndüktif reaktif ve kapasitif oranları klas 0,5 serisi daha fazla kaydediyor
 
kadir yılmaz ' Alıntı:
İndüktif reaktif ve kapasitif oranları klas 0,5 serisi daha fazla kaydediyor
Daha hassas ölçüm yaptığı içindir kanımca.
Sınıf:1 sayaç 100 kW'ı 99-101 kW arası kaydeder.
Sınıf:0,5 sayaç 100 kW'ı 99,5-100,5 kW arası kaydeder.
 
akım trafosu cevrimi bozulmussa asırı reaktif olusturur denmiş de, og tarafındaki akım trafosu yuk altındayken bu tespiti nasıl yapabiliriz.
 
tadaşın istediği şartlar aktif clas:1 reaktif clas:2 olan sayacları kabul ediyor.
 
sen bu reaktif röleler arasında pek fark yoktur galiba bir önceki reaktif güç kontrol rölesinin ayarlarını tutturamamış olabilirsin bir önceki reaktif rölenin özellikleri işletmeniz için uygunda olmaya bilir ama sanırım yeni röle ayarlamaları iyi yaptığını düşünüyorum
 