Kompanzasyon Ceza Hesaplama

replikim

Üye
Katılım
18 Şub 2011
Mesajlar
73
Puanları
1
merhab arkadaşlar daha elektrikte yeniyim.Bize öğretmenimiz bir devre kurdurdu yani merkezi sistem konmp.uygulaması.Bizede sayacı okuttu.Sayaç direk sayaç akım trafosuz.Aşağıda değerler var onları yazdırdı farkı bulun dedi ve ceza oranını yüzde olarak hesaplayın dedi


Aktif 1.80

02843.523 İLK OKUMA
02843.671 SON OKUMA

Endüktif 5.80

00675.287 İLK OKUMA
00675.672 SON OKUMA

Kapasitif 8.80

00927,504 İLK OKUMA
00927.685 SOJN OKUMA



BUNLARIN FARKLARINI BULUN DEDİ BENDE İLK OKUMA İLE SON OKUMAYI ÇIKARDIM VE
aktif .148 kapas. 0.181 endüktif. 0.385 buldum

PEKİ BUNLARIN CEZA ORANI BULUNACAKMIŞ YANİ YÜZDE KAÇ CEZA GELECEK SINIRI AÇTIMI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM:confused::confused::confused::confused::confused:
 
İndüktif Fark / Aktif Fark = 0,385 / 0,148 = %260 Ceza sınırı aşılmış !

Kapasitif Fark / Aktif Fark = 0,181 / 0,148 = %122 Ceza sınırı aşılmış !

Görüldüğü gibi cezalı olup olmadığını anlamak için, iki endeks arasındaki farkların oranına bakıyoruz.

Normalde;
Kurulu gücü 50kVA üzerinde olan işletmeler için ceza sınırları İndüktif/aktif %20 kapasitif/aktif %15
Kurulu gücü 50kVA altında olan işletmeler için ceza sınırları İndüktif/aktif %33kapasitif/aktif %20 dir.

Sizin örneğinizdeki oranların her ikisindede ceza oranları aşılmış durumda.

Resmi yazı için linkteki belgeyi inceleyebilirsiniz: https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kompanzasyon-yeni-tebliğ.1389/
 
kardeş uzatmana gerek yok aktifin %100 üreaktifin %20si kapasitifin%15i yani 100*0.20 100*0.15 snuçları sana oranın geçip geçmediğini verrir
 
İndüktif Fark / Aktif Fark = 0,385 / 0,148 = %260 Ceza sınırı aşılmış !

Kapasitif Fark / Aktif Fark = 0,181 / 0,148 = 2 Ceza sınırı aşılmış !

Görüldüğü gibi cezalı olup olmadığını anlamak için, iki endeks arasındaki farkların oranına bakıyoruz.

Normalde;
Kurulu gücü 50kVA üzerinde olan işletmeler için ceza sınırları İndüktif/aktif kapasitif/aktif 
Kurulu gücü 50kVA altında olan işletmeler için ceza sınırları İndüktif/aktif 3kapasitif/aktif dir.

Sizin örneğinizdeki oranların her ikisindede ceza oranları aşılmış durumda.

Resmi yazı için linkteki belgeyi inceleyebilirsiniz: https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/1389-kompanzasyon-yeni-teblig.html#post6597
aktif:1826,030
iddüktif:503,698
kapasitif:253,508
p 420kw
sonraki gün
aktif:1834,689
indüktif:507,302
kapasitif:253,619
p 516 kw
açıklamalı hesaplarmısınız şimdiden tşkler...
 
Günlük tüketimleriniz;
Aktif: 1834,689-1826,030 = 8,7
Endüktif: 507,302 - 503,698 = 3,6
Kapasitif: 253,619 - 253,508 = 0,2

Endüktif aktif değerin % 41,1'i günlük tüketime göre cezadasınız.
Kapasitif aktif değerin %2,3'ü.
 
aktif:1826,030
iddüktif:503,698
kapasitif:253,508
p 420kw
sonraki gün
aktif:1834,689
indüktif:507,302
kapasitif:253,619
p 516 kw
açıklamalı hesaplarmısınız şimdiden tşkler...

Sn. scorpion eyes'ın da belirttiği gibi iki endeks arasındaki hesaba göre indüktif cezadasınız. Eğer ki hergün tüketiminiz bu şekilde ise fatura bazında da cezaya düşersiniz.
Son faturanın son endeksleriyle bugünün son endeksleri arasında hesap yapıp gerçek durumu da görmekte fayda var.
p 420kw p 516 kw olarak verdikleriniz nedir? Demant mı?
 
merhab arkadaşlar daha elektrikte yeniyim.Bize öğretmenimiz bir devre kurdurdu yani merkezi sistem konmp.uygulaması.Bizede sayacı okuttu.Sayaç direk sayaç akım trafosuz.Aşağıda değerler var onları yazdırdı farkı bulun dedi ve ceza oranını yüzde olarak hesaplayın dedi


Bilgi dağarcığınızın daha çabuk dolması için Forumumuzda daha çok vakit geçirmelisiniz..Kompanzasyon konusunda aklınıza gelebilecek tür türlü sorun,konusunda deneyimli arkadaşlarımızca forumda paylaşıldı..Değerli emekleri için teşekkür ederiz hepsine..
Bu bilgiler yeşillik olsun diye paylaşılmıyor:) Meslektaşlarımız yararlansın diye paylaşılıyor..Bilgi paylaşıldıkça büyür..
Siz değerli meslektaşımda bilgi dağarcığınıza forumdan bilgileri katarken,kendi bilgi-tecrübelerinizide paylaşırsanız bizlerde o tecrübelerden yararlanmış oluruz.. Forumda fazlaca vakit geçirin..
Saygılar


Alet çalışır El öğünür - Atasözü

1-) SIFIR KULLANILMAMIŞ ENERJİ ANALİZÖRÜ ŞOK FİYAT KAÇIRMAYIN - Türkiye'nin ilan sitesi sahibinden.com
2-) Ark Elektrik | Facebook

ENERGYTEST 2020E 3 fazlı güç analizörü ve gerilimler, güncel ve ilgili harmonikler, aktif ve reaktif güçlerin yanı sıra aktif ve reaktif enerjilerin tam bir analizi yapan yetenekli kaydedici. . Yüksek depolama kapasitesi (aynı anda en fazla 63 kanal) ve uzun bir kendi kendini güçlendiren bir kayıt (bir aydan fazla) güç tüketimi son derece doğru bir analiz etkisine izin verir.
ENERGYTEST 2020E, güç kaynağı test ve analiz için tasarlanmıştır. . Bu ma...kine güç tüketimi tahmin ve Ulusal Elektrik Kurulu ile öngörülen temas en iyi şartları belirlemek uçucu bir araçtır.. Enerji sayaçları tarafından verilen endikasyon ve kontrol ederken, yüksek doğruluk (sınıf 2, EN61036 için göre) bu önemli bir destek yapar. RCDs, ani açma, elektrik motorları ve aktüatörler aşırı ısınması, nötr iletkeni aşırı ısınmasını, vs Ayrıca gibi harmonik varlığı ile ilgili tüm sorunları kontrol ve olasılık çözmek için izin verir.
 
Son düzenleme:
Günlük tüketimleriniz;
Aktif: 1834,689-1826,030 = 8,7
Endüktif: 507,302 - 503,698 = 3,6
Kapasitif: 253,619 - 253,508 = 0,2

Endüktif aktif değerin % 41,1'i günlük tüketime göre cezadasınız.
Kapasitif aktif değerin %2,3'ü.
saygıdeger arkadaşım scorpion eyes bu hesabın nasıl yapıldıgını açıklayarak yaparsan sevinirim : birde acilen ne yapmam gerekiyor cezadan kurtulmam için tşkler.
 
saygıdeger arkadaşım scorpion eyes bu hesabın nasıl yapıldıgını açıklayarak yaparsan sevinirim : birde acilen ne yapmam gerekiyor cezadan kurtulmam için tşkler.

Günlük olarak yüksek bir değer, asıl problem nerde incelemeden yorum yapmak zor birçok nedeni olabilir. Röle marka modelini kademe güçlerini, akım trafosu değerini, çekilen akım değerlerini, Röle üzerindeki cosfi değerini, gece çalışma ve yük durumu hakkında bilgi verirseniz tahmini bir yorum yapabiliriz belki.

Hesaplama yöntemi gayet basit önce fark tüketimleri bulacaksınız yaptığım şekilde daha sonra endüktif tüketim 3,6 birim çıkmış bu değer aktif tüketimin yüzdekaçına tekabül ediyor onu hesaplayacaksınız yani 3,6x100/8,7= 41,38 yani % 41,38 (önceki verdiğim hesapta küsuratta hata olmuş doğru olan bu değer)
kapasitif tüketim 0,2 birim peki bu değer aktif tüketimin yüzde kaçı 0,2x100/8,7=2,3 yani % 2,3
 
rolem entes rg-8t kontaktörler kondastörler saglam dizilim 1/1/1,5/1,5/2,5/2,5/5/5 burası bir okul bilgileriniz için şimdiden tşkler..
 

Forum istatistikleri

Konular
129,838
Mesajlar
930,664
Kullanıcılar
452,673
Son üye
loran laran

Yeni konular

Geri
Üst