Kompanzasyon Endüktif ve Kapasitif Sorunu

asoos

Üye
Katılım
18 Haz 2007
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
40
600/5 trafo var endüktif ve reaktif sorunu yaşıyorum T fazı cosQ değerinin neden eksi verdini anlayamadım size değerleri sunim
AMPER= R=34-59-60 WOLT= R=12-13-15-13-15
S=26-45-47 S=14-14-16-11-14
T=51-74-74 T=14-14-17-14-16



VA= R=10- 11 VAR= R=3,52 -3,61
S=7 - 8 S=1,02 -900
T=14- 13 T=3,57 -3,30


COSQ= R= 0,92 - 0,93
S= 0,97 - 0,97
T=-0,97 - -0,96 BAHSETİM T FAZI EKSİ NİYE VERİYOR VE EKSİ VERMESİNE RAĞMEN KONDANSTÖR DEVREYE GİRİNCE NORMAL OLUYOR KONDANSTÖR CIKINCA EKSİ DEĞER EKSİ OLARAK DÜŞÜYOR(-0,98/-0,97/-0,96)GİBİ BENİM BİLDİM EKSİ DEMEK KONDANSTÖR FAZLA CIKARILMASI GEREK ANLAMINDA AMA BUNDA TAMTERSİ BİRDE YUKARDAKİ DEĞERLERİ İNCELERSENİZ T FAZININ DEĞERİ DAİMA YÜKSEK CÖZEMEDİM


AKTİF ENDÜKTİF KAPASİTİF
SAYAÇ DEĞ. 4.247.862 707.135 174.213
28.01.2009 4.248.711 707.599 174.233
02.02.2009 4.263.665 710.132 175.678
03.02.2009 4.266.273 710.632 175.916
04.02.2009 4.268.988 710.863 176.531
05.02.2009 4.271.801 711.504 176.571
06.02.2009 4.274.903 711.962 177.068
09.02.2009 4.279.011, 712.560 178.009
10.02.2009 4.282.021 713.008 178.748
11.02.2009 4.285.074 713.304 179.217
12.02.2009 4.289.679 713.964 179.996


BU KONUDA YARDIM EDERSENİZ SEVİNİRİM ŞİMDİDEN YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKÜRLER
 
- değer demek,cosinüsq kapasitif demektir.Fakat devreye kondansatör aldığında + ya geçmesi ne demek? Rölenizin marka ve modelini bilmiyorum.Ama 3 fazı da ayrı ayrı okuduğuna göre,3 faz okuyabilen bir Türk yapımı röle.Ve 3 faz okuyabilen Türk yapımı rölelerden benim bildiklerim,akım trafosu ters bağlandığında uyarı verir ya da düzeltir.Eğer kondansatör devreye aldığında - olan cosinüsq değeri,+ ya geçiyorsa,akım trafosu uçları ters bağlanmış demektir diye düşünüyorum. bir de ben bu ifadeden bir şey anlamadım,bu ne demektir? --->WOLT= R=12-13-15-13-15
 
Verdiğiniz endekslere göre,endüktif 16,6 ,kapasitif 14,2.Cezalı durum olmamakla birlikte,sı-
nıra yakın çalışıyorsunuz.Set değerleri ile oynayarak biraz daha düşürmeyi deneyiniz.Kısa
aralıklarla,değerler +,-olabilir.Önemli olan 5-10 günlük endeks farklarıdır.Set değerlerini bir
daha gözden geçirmenizde yarar var.
 
Sayın fahri yetiş ve sayın m-usta-fa'ya katılarak, sisteminizi kontrol ediniz. T fazı için monofaze kondansatör eklemeniz gerekebilir, eğer T fazı için cosq artı gösteriyorsa normal şartlar altında tabii ki. Akım trafo uçları ters bağlanmış olabilir. Bu durumu kontrol ediniz.
 
rg3 12T entes T FAZI EKSİ DEĞER VERİYOR YANİ KAPASİTİF FAZLA KONDANSTÖR CIKAR DİYOR AMA KONDANSTÖR CIKARDINDA İSE EKSİ DEĞER NORMALE DÖNMÜYOR DAHA COK EKSİYE GİDİYOR SİSTEM 3 SENEDEN FAZLA BEN KONTROL EDİYOM BAĞLANTILARDA DEİŞME OLMADI BU İKİ AYDIR T FAZI BÖYLE VE DEĞERLERİ SABİT TUTAMIYOM ROLE LERİN ÜZERİNDE + VE - İŞARETLER VARDIR BUNLAR + KONDANSTÖR DEVREYA AL - İSE KODANSTÖR CIKAR DEMEK KONDANSTÖR FAZLA DEVREYE ALINMIŞ İSE DEĞER ŞUNU VERİR -0.98 VB GİBİ KONDANSTÖR AZİSE SİSTEMDE 0.92=0.88 VB GİBİ DEĞERLER VERİR
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Entes RG3-12T trifaze kondansatörler için olan röle, her faz için nasıl kontrol yapıyorsunuz, anlayamadım.
 
fazlar arası cos değerlerine baktımda t fazını görüyom kontrol etmiyom
 
rg3 12T entes T FAZI EKSİ DEĞER VERİYOR YANİ KAPASİTİF FAZLA KONDANSTÖR CIKAR DİYOR AMA KONDANSTÖR CIKARDINDA İSE EKSİ DEĞER NORMALE DÖNMÜYOR DAHA COK EKSİYE GİDİYOR...

T fazına ait akım trafosunun k-l uçlarını ters çevirin. Olay normale döner.
 
arkadaşım eğer akım trafosu uçları ters değilse senin kadamlerine 3 adet manofaze kondansatör eklemen gerekiyor.r,s,t fazlarına monefaze eklersen,sistemin hangi faza gerekirse onu alacaktır.trifazeden avantajlıdır.Sistemin T fazınada kapasitif yüklenmesine gerek kalmaz.
 
blue_x79 arkadaşa katılıyorum kullandıgın cihazda akın trafosunu yanlışta baglasan o kendisini ayarlıyor.3 adet monofaze kondansatör baglasan sorun çözülür gibi geliyor
 