sn ustalarım R fazı 16 s fazı 25 t fazı 46 olan bir işletmeye kompaze yapmak için kaç kvar kondansatör kullanmak gerekiyor bi yardımcı olurmusunuz
Genel Durum:
R.fazı 16Ax220=3520VAx0.8Cos=2816Watx0,75Tan=2112Var
S.fazı 25Ax220=5500VAx0.8Cos=4400Watx0,75Tan=3300Var
T.fazı 46Ax220=10120VAx0.8Cos=8096Watx0,75Tan=6072Var
TOPLAM: 19140VA---------15312W----------11484Var
Özetle tesisin 15,3KW aktif tüketimi 11,5 kVar reaktif tüketimi var
kondansatör doğru dizilimi şöyle:
1KDM:1ad.1kVar Tirifaze
2KDM:1ad.1,5kVar Tirifaze
3KDM:1ad.2,5kVar Tirifaze
4KDM:1ad.5kVar Tirifaze
5KDM:1ad.1kVar mono -R Fazına
6KDM:1ad.1kVar mono -S Fazına
7KDM:1ad.1kVar mono -T Fazına
8KDM:1ad.1,5kVar mono -R Fazına
9KDM:1ad.1,5kVar mono -S Fazına
10KDM:1ad.1,5kVar mono -T Fazına
Toplam:10kademe
devrede olan kademeler ise:1-4-7-9-10
Anlık tüketim şöyle olur,
ORAN:R-T FAZINDAN GELEN REAKTİF 1,7kVar/15,3KW=
%11 REAKTİF
ORAN: S FAZINDAN GELEN KAP 0,2kVar/15,3KW=
%01 KAPASİTİF
Tesisin Cos:0,8 olursa tabi.............