Tesekkurler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Motorlar la ilgili çoğu arkadaşımız şu yanlışa düşüyor motor etiketinde bulunan değerler tam yükteki çalışma değeridir.eğer 10 kw motorunuz varsa etiket değeri 20 amper ise bu motor 10 kw lık iş yapmıyorsa doğal olarak akım değeri etiket değerinin altında olacaktır ve buda sizi yanıltacaktır.Motor 10 kw ama hesaba gelince 4-5 kw çıkıyor gibi sorular kafanızı karıştıracakır.Gerçekte motorun tam yükte çalıştığını hesap edersek gücü şöyle hesaplanır.
motor gücü : 10 kw
cosfi :0,70
görünür gücü :14,2 KVA
verim =% 90

10kw/0,90= 11,1 kw aktif gücü şebekeden çekeceği aktif güç

her fazdan çekeceği akım : 14200/1,73 x 380 = 21,60 amper

Bu değerlerden yola çıkılarak reaktif gücü de hesaplanabilir
 