Kompanzasyon hakkında bir soru

ayyildizim

Üye
Katılım
29 Mar 2007
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar kafama bir şey takıldı. bu kompanzasyon olan sistemlerde ana giriş şalterini bulurken akım değeri hesabında cosfi 2 yimi kullanacağız yoksa cosfi 1 olan genelde 0,7-0,8 mi kullanacağız. Saygılar.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Arkadaşlar kafama bir şey takıldı. bu kompanzasyon olan sistemlerde ana giriş şalterini bulurken akım değeri hesabında cosfi 2 yimi kullanacağız yoksa cosfi 1 olan genelde 0,7-0,8 mi kullanacağız. Saygılar.

Güzel bir soru Ayyıldızım. Önce sorunuzu başka bir şekilde soralım;Tesiste kompanzasyon yapınca şebekeden çekilen akımın düştüğünü biliyoruz dolayısıyla ana şalterimide küçük seçebilirmiyim? pekala kompanzasyon sistemi herhangi bir nedenle arızalanırsa devre dışı kalırsa ne olur? Demek ki sistemin durmaması için kompanzasyon yapılmamış gibi düşünmek gerekiyor.
 
canım arkadaşım sen kompanzasyonu yap ama akım seçiminde yani şalter seçiminde kompanzasyon sistemi yokmuş gibi hareket et.kompanzasyon olan tesislerde çekilen akım düşer doğrudur ama sen tolerans ve kompanzasyonun devre dışı kaldığı duumlarıda göz önünde bulundurarak cos fi 1 i kullan.
kolay gelsin.
 
canım arkadaşım sen kompanzasyonu yap ama akım seçiminde yani şalter seçiminde kompanzasyon sistemi yokmuş gibi hareket et.kompanzasyon olan tesislerde çekilen akım düşer doğrudur ama sen tolerans ve kompanzasyonun devre dışı kaldığı duumlarıda göz önünde bulundurarak cos fi 1 i kullan.
kolay gelsin.

Sn mitya kompanzasyon devre dışı kaldığı durumda cosfi 1 olmaz. Diğer açıklamalarınız doğru herhalde dikkat etmediniz :rolleyes:
 
Kaç amperlik bir şalterin tesise dahil edileceğini tespit etmek için arkadaşların dediği gibi kompanzasyon yokmuş gibi varsayarak hareket etmenizi tavsiye ederim. Sistem kompanze olurken akım düşecektir. Ancak kompanzasyonun devre dışı olabileceği veya daha sonra eklemeler yapılabileceğini hesap ederek sistemi gelişime açık bırakmak yerinde olacaktır.
 
arkadaşlar bir sorum olacak yanıtlarsanız memnun olurum fotoğraf sütüdyosu var burada devreye kondansatör olmadanda kapastif yazıyor sayaç bağlantısı düz fakat harmonik denen bu sıkıntıyı basit bir şekilde nsıl atlatırım bundanmı kaynaklanıyor
 
Devrenizde UPS var ise,ondan kaynaklanıyor olabilir.Sayaçta ölçtüğünüz 8.8.0 ( 1 saatlik )
veya Rc değeri kadar şönt reaktör bağlar iseniz,sorununuz çözülür.UPS yoksa,devrede,
sabit kondansatör veya yapışmış kontaktör olmadığından emin olmalısınız.Harmonikten kay-
naklandığına nasıl karar verdiniz ?
 
Kompanzasyon hakkında benimde bir sorum olacaktı ( Ayrı bir başlık açmak yerine buradan devam etmek güzel olur sanırım )

Biliyoruz ki sistemde zamanla kondansatör kayıpları oluşmaktadır.Bizim R.G. Kontrol rölemiz C/K hesabı yaparken bu kayıpları görebiliyor mu ?
 
görebiliyor sisteme arada otomatik olarak kondansatörleri tanıtman gerekiiyor burada kondansatörlerin etiket değerleri ile aynı değerde olmadığını röleden görebilirsin.
 