Kompanzasyon Hesaplaması

abdulhey

Üye
Katılım
10 Mar 2008
Mesajlar
87
Puanları
1
Yaş
39
Selam arkadaşlar şimdiden vereceğiniz cevaplar için teşekkür ederim. Bir kompanzasyon hesabında; Toplam Güç=72.242W, Talep Edilen Güç=57.794W CosQ1=0,70 CosQ2=0,99
K Faktörü=0,5
Kullanılan Kondansatör gücü=56 kVAR
Ancak Ben 48 kVAR'lık bir güç buluyorum.Birde talep edilen güç ile Toplam güç arasında kafam karıştı.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Toplam güç=Kurulu güç =72,24 alınmış
Talep güç =57,79
coQ1=0,7, Bu değer bana çok düşük geldi, bu kadar çok endüktifiniz var mı?
Cosq2=0,99 , ee herkes bunu ister zaten

Bunlara göre 48 kvar doğru hesaptır, 0,5 de bi yamuk var , sanırım yanlış baktınız.
 
Talep güç x katsayı=kompanzasyon gücüdür. Katsayıyı tablodan seçeceksiniz.
 
Şuan Tabloda Kurulu gücü 72242 talep yüzdesi=75 cos1=0,70 cos2=0,99 seçtim
 
bu katsayı sabir mi sürekli neye göre buldun.
 
Buna göre komp gücü=47,5 kvar, bu arada farklı kaynaklarda farklı katsayı olabiliyor, ben kendi excel sayfamı yaptım, katsayı falan hiç işim olmaz.
 
Katsayı 0,7 den 0,99 a yükseltilirken tablodan bakacağın değerdir. Sen google da bir arat ne demek istediğimi anlarsın, sabit değidir, her seferinde değişir.
 
Teşekkür ederim Allah razı olsun kardeşim.
 