Selam arkadaşlar şimdiden vereceğiniz cevaplar için teşekkür ederim. Bir kompanzasyon hesabında; Toplam Güç=72.242W, Talep Edilen Güç=57.794W CosQ1=0,70 CosQ2=0,99
K Faktörü=0,5
Kullanılan Kondansatör gücü=56 kVAR
Ancak Ben 48 kVAR'lık bir güç buluyorum.Birde talep edilen güç ile Toplam güç arasında kafam karıştı.
 
Toplam güç=Kurulu güç =72,24 alınmış
Talep güç =57,79
coQ1=0,7, Bu değer bana çok düşük geldi, bu kadar çok endüktifiniz var mı?
Cosq2=0,99 , ee herkes bunu ister zaten

Bunlara göre 48 kvar doğru hesaptır, 0,5 de bi yamuk var , sanırım yanlış baktınız.
 
Talep güç x katsayı=kompanzasyon gücüdür. Katsayıyı tablodan seçeceksiniz.
 
Şuan Tabloda Kurulu gücü 72242 talep yüzdesi=75 cos1=0,70 cos2=0,99 seçtim
 
bu katsayı sabir mi sürekli neye göre buldun.
 
Buna göre komp gücü=47,5 kvar, bu arada farklı kaynaklarda farklı katsayı olabiliyor, ben kendi excel sayfamı yaptım, katsayı falan hiç işim olmaz.
 
Katsayı 0,7 den 0,99 a yükseltilirken tablodan bakacağın değerdir. Sen google da bir arat ne demek istediğimi anlarsın, sabit değidir, her seferinde değişir.
 
Teşekkür ederim Allah razı olsun kardeşim.
 