Kompanzasyon Hk.

yılmascan

Üye
Katılım
10 Şub 2009
Mesajlar
69
Puanları
1
Saygıdeğer Hocam Saygıdeğer Üstad öncelikle merhaba diyorum...
yazılarınızı harfi harfine çok araştırıp okuyorum ve bu kompansazyon dediğimiz dalı öğrenmek istediğim için bazı yazılarınızın örneklendirilmesi gerçekten bilgi açısından bana çok yararı olacağı için bunu sizden ve sayfadaki bütün hocalarımdan ricam şu aşağıdaki yazıları örneklendirilmelerini rica eder, minnettarlığımı sunarım..(Yani Reaktif güç hesabını bir öğrencinin anlayacağı tarzda örneklendirmek)
"KOMPANZASYONDA ÖLÇÜM ve ANALİZ
Reaktif Güç Hesabı
Reaktif güç hesaplaması şu şekilde sağlanabilir.

Q=S*SinÆ

Reaktif Güç , fazın görünen gücü ile SinÆ (Reaktif Güç Çarpanı) çarpımına eşittir.

Görünen güç yerine akım ile gerilim çarpımını alırsak aktif güç,

Q=I*V*SinÆ

Reaktif güç, fazın akım, gerilim ve SinÆ (Reaktif Güç Çarpanı) çarpımına eşittir.

Sinüs değeri, Cosinüs ve Tanjant değerlerinin çarpımına eşit olduğu düşünülür ise

Q=I*V*CosÆ*TanÆ


Eğer sadece aktif ve görünen güç değerleri elde edilebiliyor ise reaktif güç

Q*Q=S*S-P*P


Formülü ile de bulunabilir.

Sonuçta bir şekilde ölçümü alınmış olan akım, voltaj, cosÆ, sinÆ, tanÆ, S, P değerlerinden Q (reaktif güç) elde edilir.

Her fazın reaktif gücü ayrı ayrı bulunmalıdır ve bu yüklerin hangi durumlarda oluştuğu mutlaka göz önüne alınmalıdır. Toplam reaktif güç değeri de üç fazın reaktif güçlerinin toplamına eşit olur.

Qtoplam=Qr+Qs+Qt
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Saygıdeğer Hocam Saygıdeğer Üstad öncelikle merhaba diyorum...
yazılarınızı harfi harfine çok araştırıp okuyorum ve bu kompansazyon dediğimiz dalı öğrenmek istediğim için bazı yazılarınızın örneklendirilmesi gerçekten bilgi açısından bana çok yararı olacağı için bunu sizden ve sayfadaki bütün hocalarımdan ricam şu aşağıdaki yazıları örneklendirilmelerini rica eder, minnettarlığımı sunarım..(Yani Reaktif güç hesabını bir öğrencinin anlayacağı tarzda örneklendirmek)
"KOMPANZASYONDA ÖLÇÜM ve ANALİZ
Reaktif Güç Hesabı
Reaktif güç hesaplaması şu şekilde sağlanabilir.

Q=S*SinÆ

Reaktif Güç , fazın görünen gücü ile SinÆ (Reaktif Güç Çarpanı) çarpımına eşittir.

Görünen güç yerine akım ile gerilim çarpımını alırsak aktif güç,

Q=I*V*SinÆ

Reaktif güç, fazın akım, gerilim ve SinÆ (Reaktif Güç Çarpanı) çarpımına eşittir.

Sinüs değeri, Cosinüs ve Tanjant değerlerinin çarpımına eşit olduğu düşünülür ise

Q=I*V*CosÆ*TanÆ


Eğer sadece aktif ve görünen güç değerleri elde edilebiliyor ise reaktif güç

Q*Q=S*S-P*P


Formülü ile de bulunabilir.

Sonuçta bir şekilde ölçümü alınmış olan akım, voltaj, cosÆ, sinÆ, tanÆ, S, P değerlerinden Q (reaktif güç) elde edilir.

Her fazın reaktif gücü ayrı ayrı bulunmalıdır ve bu yüklerin hangi durumlarda oluştuğu mutlaka göz önüne alınmalıdır. Toplam reaktif güç değeri de üç fazın reaktif güçlerinin toplamına eşit olur.

Qtoplam=Qr+Qs+Qt


Bunları bana lütfen bir zahmet açıklayan bir Hoca yok mu Arkadaşlar.....????!!!!!
 
Trigonometri bilgin varsa açıklanması istediğin tüm bilgileri aşağıda vermiş olduğum vektörel gösterimden çıkartabilirsin. Bir ile belirtilen değerler kompanzasyon öncesi 2 ile belirtilen değer kompanzasyon sonrası durumu gösterir. Sarı olarak gösterilen Qr kompanzasyon sonrası endüktif reaktif gücü göstermekte (kompanzasyon sonrası endüktif alanda çalışma durumu için.)
 
Trigonometri bilgin varsa açıklanması istediğin tüm bilgileri aşağıda vermiş olduğum vektörel gösterimden çıkartabilirsin. Bir ile belirtilen değerler kompanzasyon öncesi 2 ile belirtilen değer kompanzasyon sonrası durumu gösterir. Sarı olarak gösterilen Qr kompanzasyon sonrası endüktif reaktif gücü göstermekte (kompanzasyon sonrası endüktif alanda çalışma durumu için.)

Çok çok teşekkürlerimi sunarım ilgilendiğin için Saygıdeğer Hocam dikkatederseniz bir öğrencinin anlayabileceği dilden yani örneklerle yani açıklayıcı hesap formülleriyle açıklayamazmısınız......Saygılar Hocam....
 
Qc= (tgfi1-tgfi2)*P Genel formül budur. Fi1 ve Fi2 açılarına göre k katsayısını veren tablodan faydalanıp;
Qc= k*P olarak formülü kısaltıp kullanabilirsiniz.

Verdiğim vektörel gösterimden formülün açılımını izah edeyim.
tgfi1=QL/P
tgfi2=(QL-Qc)/P

Qc= (QL/P - (QL-Qc)/p)*P
Qc= (Qc/P)*P
Qc=Qc Denklem doğrudur.
 
Qc= (tgfi1-tgfi2)*P Genel formül budur. Fi1 ve Fi2 açılarına göre k katsayısını veren tablodan faydalanıp;
Qc= k*P olarak formülü kısaltıp kullanabilirsiniz.

Verdiğim vektörel gösterimden formülün açılımını izah edeyim.
tgfi1=QL/P
tgfi2=(QL-Qc)/P

Qc= (QL/P - (QL-Qc)/p)*P
Qc= (Qc/P)*P
Qc=Qc Denklem doğrudur.
Hocam çok teşekkürler bilgilerin için mesela örnek vermek istersek:işletmemizin kurulu gücü 90kw ise bunun reaktifgücü anlaşılır biçimde açıklamasını yapabilirmisiniz? (cos falan belli değil) umarım sorumu anlatabilmişimdir.bunu sadece anlayabilmem için örnek verdim saygılar....
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Hocam çok teşekkürler bilgilerin için mesela örnek vermek istersek:işletmemizin kurulu gücü 90kw ise bunun reaktifgücü anlaşılır biçimde açıklamasını yapabilirmisiniz? (cos falan belli değil) umarım sorumu anlatabilmişimdir.bunu sadece anlayabilmem için örnek verdim saygılar....

İş proje safhasında ise makina güçleri aktif ve endüktif reaktif olarak ayrı ayrı toplanır genel toplamdan mevcut cosfi bulunur ve genellikle projecilerin uyguladığı gibi cosfi:0,7 kabulü yapılır.
P=90kw kompanzasyon öncesi cosfi1:0,7 hedef cosfi2:0,999 aşağıdaki tablodan iki verinin kesiştiği karedeki sayı k katsayısıdır.
k=0,98
Qc= k x P
Qc= 0,98 x 90
Qc= 88,2kVAr çıkar (ihtiyaç olan toplam kondansatör gücü)

Not: İşletmedeki yüklerin cinsine ve aynı anda çalışma durumuna göre projeci mevcut cosfi değeri 0,7 altı bir değer de seçebilir. Mümkünse bu değer yukarıda izah ettiğim şekilde kağıt üzerinde bulunması gerekir.

image.png


Kompanzasyonla ilgili bilgi ve hesaplar
 
Saygıdeğer scorpion eyes Hoca'm: " Qc= 88,2kVAr çıkar (ihtiyaç olan toplam kondansatör gücü)." Yanlış değilsem ikinci sırada gelen dersimiz şimdide bu toplam kondansatör gücümüzü kademelere mi bölmek olacak? lütfen bu açıklayıcı bilgilerine çok çok ihtiyacım var şimdiden yüzbin sefer Allah razı olsun diyor minnetdarlığımı belirtiyorum lütfen devam edermisiniz saygılarımla.....


Bir de Saygıdeğer Hoca'm "aşağıdaki tablodan iki verinin kesiştiği karedeki sayı k katsayısıdır. " dediğiniz yani Cos1 sırasının aşağıya doğru 13. karede yazılı olan 0,7 ile Cos2 sırasının soldan sağa doğru yazılı olan 0,999 karesinin aşağısına doğru 16. karesinde yeralan 0,98 den sözediyoruz değil mi Hoca'm
 
Saygıdeğer scorpion eyes Hoca'm: " Qc= 88,2kVAr çıkar (ihtiyaç olan toplam kondansatör gücü)." Yanlış değilsem ikinci sırada gelen dersimiz şimdide bu toplam kondansatör gücümüzü kademelere mi bölmek olacak? lütfen bu açıklayıcı bilgilerine çok çok ihtiyacım var şimdiden yüzbin sefer Allah razı olsun diyor minnetdarlığımı belirtiyorum lütfen devam edermisiniz saygılarımla.....


Bir de Saygıdeğer Hoca'm "aşağıdaki tablodan iki verinin kesiştiği karedeki sayı k katsayısıdır. " dediğiniz yani Cos1 sırasının aşağıya doğru 13. karede yazılı olan 0,7 ile Cos2 sırasının soldan sağa doğru yazılı olan 0,999 karesinin aşağısına doğru 16. karesinde yeralan 0,98 den sözediyoruz değil mi Hoca'm

Evet bundan sonraki adım toplam kondansatör gücünü kademelere bölmek olacak. Bu işlemi yaparken tesiste dengesiz yüklenme durumuna göre 3 veya 6 kademeyi monofaze kondansatör olarak seçmemiz gerekebilir. Örneğin bir arıtma tesisi 3 fazlı motor yükü ağırlıklı olduğundan dengesiz yüklenme az olur, ancak bir okul düşünüldüğünde dengesiz yüklenme fazla olacaktır haliyle tek fazlı kondansatör kademe sayımızın fazla olması gerekir.
K katsıyı belirlemede ilk sütun cosfi1 mevcut durum cosfi'sidir üst satırdaki cosfi2 ise hedeflenen cosfi değeridir iki hücrenin kesiştiği hücredeki değer dediğiniz gibi k katsayısıdır yani matematiksel olarak tgfi1-tgfi2 hesabını yapmadan direk tablodan k katsayısını pratik bir şekilde bulmuş olursunuz.

Sitede bu konuyla ilgili çok bilgi var hepsini okumanızı tavsiye ederim.
 
Scorpion eyes Hoca'm sonsuz müteşekkir olduğumu belirtir,mesajınız alınmıştır şükranlarımı sunarım.Tabiki Sizin gibi Saygıdeğer insanların yardım ve değerli bilgilerine ihtiyacım vardır.Benim burada anlayamadıklarım okulu okuyamadığımdandır kuşkusuz.Mesela şu aşağıdaki örneğimizin benim anlayacağım tarzda güzel bir açıklamasını yaparsanız sevinirim yani örneğimizin aşağısındaki Reaktif güç dediğimiz Q1= karekök çizgisinin altında s1-p1=510 kvar falan yazıyor bu karekök ve altında bulunan s1-p1 dedikleri ve bu s1 ve p1 üzerinde de küçük bir tane 2 rakamı yazılıdır bunların nasıl hesaplandığını açıklarsanız sevinir yani biz bunları matematik olarak nasıl birbirine çarpıyoruz? saygı ve sonsuz hürmetlerimi sunarım

ÖRNEK :Tüketicinin gücü S1 = 714 KVA


Mevcut güç katsayısı cos ø1 = 0,70
İstenilen güç katsayısı cos2=0.97


1-) Birinci yola göre aktif gücün sabit kalması istenmektedir.​


p1 = S1 * cos ø1 = 714 KVA * 0,7 = 500 KW olup, bu durumda çekilen reaktif güç nedir?



 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,702
Mesajlar
929,087
Kullanıcılar
452,406
Son üye
catarb

Yeni konular

Geri
Üst