yılmascan
Üye
- Katılım
- 10 Şub 2009
- Mesajlar
- 69
- Puanları
- 1
Saygıdeğer Hocam Saygıdeğer Üstad öncelikle merhaba diyorum...
yazılarınızı harfi harfine çok araştırıp okuyorum ve bu kompansazyon dediğimiz dalı öğrenmek istediğim için bazı yazılarınızın örneklendirilmesi gerçekten bilgi açısından bana çok yararı olacağı için bunu sizden ve sayfadaki bütün hocalarımdan ricam şu aşağıdaki yazıları örneklendirilmelerini rica eder, minnettarlığımı sunarım..(Yani Reaktif güç hesabını bir öğrencinin anlayacağı tarzda örneklendirmek)
"KOMPANZASYONDA ÖLÇÜM ve ANALİZ
Reaktif Güç Hesabı
Reaktif güç hesaplaması şu şekilde sağlanabilir.
Q=S*SinÆ
Reaktif Güç , fazın görünen gücü ile SinÆ (Reaktif Güç Çarpanı) çarpımına eşittir.
Görünen güç yerine akım ile gerilim çarpımını alırsak aktif güç,
Q=I*V*SinÆ
Reaktif güç, fazın akım, gerilim ve SinÆ (Reaktif Güç Çarpanı) çarpımına eşittir.
Sinüs değeri, Cosinüs ve Tanjant değerlerinin çarpımına eşit olduğu düşünülür ise
Q=I*V*CosÆ*TanÆ
Eğer sadece aktif ve görünen güç değerleri elde edilebiliyor ise reaktif güç
Q*Q=S*S-P*P
Formülü ile de bulunabilir.
Sonuçta bir şekilde ölçümü alınmış olan akım, voltaj, cosÆ, sinÆ, tanÆ, S, P değerlerinden Q (reaktif güç) elde edilir.
Her fazın reaktif gücü ayrı ayrı bulunmalıdır ve bu yüklerin hangi durumlarda oluştuğu mutlaka göz önüne alınmalıdır. Toplam reaktif güç değeri de üç fazın reaktif güçlerinin toplamına eşit olur.
Qtoplam=Qr+Qs+Qt
yazılarınızı harfi harfine çok araştırıp okuyorum ve bu kompansazyon dediğimiz dalı öğrenmek istediğim için bazı yazılarınızın örneklendirilmesi gerçekten bilgi açısından bana çok yararı olacağı için bunu sizden ve sayfadaki bütün hocalarımdan ricam şu aşağıdaki yazıları örneklendirilmelerini rica eder, minnettarlığımı sunarım..(Yani Reaktif güç hesabını bir öğrencinin anlayacağı tarzda örneklendirmek)
"KOMPANZASYONDA ÖLÇÜM ve ANALİZ
Reaktif Güç Hesabı
Reaktif güç hesaplaması şu şekilde sağlanabilir.
Q=S*SinÆ
Reaktif Güç , fazın görünen gücü ile SinÆ (Reaktif Güç Çarpanı) çarpımına eşittir.
Görünen güç yerine akım ile gerilim çarpımını alırsak aktif güç,
Q=I*V*SinÆ
Reaktif güç, fazın akım, gerilim ve SinÆ (Reaktif Güç Çarpanı) çarpımına eşittir.
Sinüs değeri, Cosinüs ve Tanjant değerlerinin çarpımına eşit olduğu düşünülür ise
Q=I*V*CosÆ*TanÆ
Eğer sadece aktif ve görünen güç değerleri elde edilebiliyor ise reaktif güç
Q*Q=S*S-P*P
Formülü ile de bulunabilir.
Sonuçta bir şekilde ölçümü alınmış olan akım, voltaj, cosÆ, sinÆ, tanÆ, S, P değerlerinden Q (reaktif güç) elde edilir.
Her fazın reaktif gücü ayrı ayrı bulunmalıdır ve bu yüklerin hangi durumlarda oluştuğu mutlaka göz önüne alınmalıdır. Toplam reaktif güç değeri de üç fazın reaktif güçlerinin toplamına eşit olur.
Qtoplam=Qr+Qs+Qt