Syn fethiye elektrik,
Bayilerimizden aldığım geribeslemelere göre kondas kondansatörler ne yazıkki cok kalitesiz ve sorunlu. Dert oldugunda adamlar malın arkasında değil harmonikler felan deyip beni bağlamaza getiriyor.
Kontaktör konusunda ise eğer kondansatörleri üçgen yerine yıldız kullanırsanız kontaklara 380 yerine 220 V düser ve daha az hasar görür. Tabii kondansatörleriniz bu baglantıya uygun ise.
SSR konusunda ise epey faydası olur. Zaten calısma sistemi acısından en hızlı ve en pratik devreye alma seklidir kontaktöre gore. İki tip var. Monofaz ve difaz diye. Eğer treephase bir kondansatör bağlayacaksan bir fazı direkt baglıyorsun, diğer iki fazı SSR'dan geciriyorsun. Yalnız piyasada bulunan SSR'lar oldukca narin tasarlandığından akım, sıcaklık koruması yok. O nedenle girişlerine birer inrush akımını minimize etmek için sok bobini koyman gerekli. ALRON'un da kondansatör için üretilmiş özel statik kontaktörü var. Hem piyasaya göre daha ekonomik, hemde tasarım olarak tüm korumaları dikate alınarak yapılmış bir tasarım .Girişine seri herhangi bir sok bobini koymadan direckt sebekeye baglayabilirsin.