Konuyla ilgili olarak benim düşüncem Ana dağıtım panosuna en yakın noktada olması yönündedir. Çünkü ana dağıtım panosunda buluna akım trafosundan kompanzasyon panomuza akım bilgisi almamız gerekmektedir.
Akım Trafosunun sekonderine bağlanabilecek cihazların toplam gücü ile, cihaz bağlantısında kullanılacak kablo gücünün toplamı akım trafosunun gücünü belirler.Bu yüzden sekondere bağlanacak cihaz güçlerinin bilinmesi ve akım trafosu ile cihazlar (pano) arasında kullanılan kablo gücünün hesaplanması gerekir.Kablo uzun olduğunda direnci artacak dolayısıyla daha büyük bir güce ihtiyac duyulacaktır.
Cihaz bağlantı kablosu gücünün (Nk) hesabı söyle yapılır.
Kablo kesiti (S);
kablo boyu (L)
ve iletken cinsi (Cu/Al) bilinen
değerlerinden, kablo direnci (Rk) bulunur ve
Nk= Is2.R formülünden hesaplanacak değer kablo gücünü verir.
Sayısal Örnek:
k = 56 ohm/mm2.m q = 2,5 mm2 ve L = 100 m ise
Rk=2 x L / k x q Rk=1,43 ohm bulunur.
Nk=Is2.R formülünde Is=5 Amp için, Nk=52 x 1.43 Nk=35,75VA.bulunur.
Kablo nedeni ile gelen bu ek yük, uzun kablo kullanımının gerekli olduğu durumlarda, akım trafosunun 1 Amp sekonder akımlı olarak seçilmesi gerekebilir.