Hırçın 41
Profesyonel Üye
- Katılım
- 17 Ara 2013
- Mesajlar
- 4,740
- Puanları
- 2,554
Sn Uzman28,
Alçak gerilim besleme sistemlerinde iki tip abonelik vardır;
1- Ölçümü A.G. akım trafoları tarafından yapılan tesisler. (630kVA'ya kadar)
2- Ölçümü O.G. Hücresi akım trafoları üzerinden yapılan tesisler. (630kVA üzeri)
2. Tesiste Trafo sabit kondansatörü abone açısından çok önemlidir, değeri iyi seçilmelidir. Hatta bu tip tesislerde O.G. akım trafoları üzerinden bilgi alınarak kompanzasyon yapılır böyle durumda sabite gerek kalmaz.
1. Tesiste ise Sabit grup koymanı TEDAŞ ister, çünkü ölçüm AG olduğundan abone açısından problem yoktur.
Bakmak ile görmek arasındaki fark bu olsa gerek !
Soru sormasını bilmeyen ne söylendiğini anlamayan art niyetli tartışma yapmaktan zevk duyan üyeler yüzünden paylaşımlarıma son verdim !