kompanzasyon panosu dizayn

Katılım
23 Ocak 2008
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar herkese selamlar;
Ekte yolladığım datalarla kompanzasyon panosu tasarlayabilirmisiniz?
Herkese teşekkür ederim...
 

Ekli dosyalar

  • TKM DATALARI.zip
    241.1 KB · Görüntüleme: 1
Tabii ki de yapılabilir. Bunlar benim (şahsen) arayıp da bulamadığım veriler.

Şöyle ki:
İşletmenin P, Q, cos fi değerleri mevcut.
1.) Ortalama cos-fi 0,81 ile 0,88 arasında değişmekte.
2.) Ayrı ayrı olarak cos-fi ortalamaları ise L1=0,87 L2=0,82 L3=0,83
3.) L2 ve L3 fazlarındaki yüklerin cos-fileri L1 fazının cos-fi'sinden küçük (%90).
4.) Genelde her zaman L2 ve L3 fazlarında 2-3kVAr monofaze kondansatör ihtiyacı var.
5.) En fazla kondansatör ihtiyacı (ortalama cof-fi ve cos-fi2=0,9999 değeri için) 30mart 2008 saat 5:00'da gerçekleşmiş (29,683kVAr) (Bu an en fazla güç ihtiyacı var 45,425kW)
6.) En az kondansatör ihtiyacı ise (ortalama cof-fi ve cos-fi2=0,9999 değeri için) 30mart 2008 saat 19:55'de gerçekleşmiş. (15,580kVAr)

Qc=P.(tanfi1-tanfi2)

Tahminim toplam 37,5kVAR'lık bir pano ile;
Akım trafoları 100/5A
Üç kademe monofaze 2kVAR,
Diğer kademelerde trifaze:
1.Kademe: 1 kVAr Trifaze
2.Kademe: 1 kVAr Trifaze
3.Kademe: 1,5 kVAr Trifaze
4.Kademe: 1,5 kVAr Trifaze
5.Kademe: 2,5 kVAr Trifaze
6.Kademe: 5 kVAr Trifaze
7.Kademe: 5 kVAr Trifaze
8.Kademe: 10 kVAr Trifaze
9.Kademe: 10 kVAr Trifaze
10.Kademe: 2 kVAr Monofaze L1
11.Kademe: 2 kVAr Monofaze L2
12.Kademe: 2 kVAr Monofaze L3


Bunlar benim yorumlarım. Eğer hatalarım varsa uyarılara açığım.
Aşağıdada yorumladığım excel belgesi mevcut.
 

Ekli dosyalar

  • TKM DATALARI Yorumlanmış hali.rar
    373.9 KB · Görüntüleme: 0
eger semayı bana gonderebılırsen her turlu kumanda ve kompanzasyon vs. yapar sana yardımcı olmaya calısırım
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,679
Son üye
kenan7777

Yeni konular

Geri
Üst