herkese merhaba. kompanzasyon panosunda kullanılan 3 fazlı kondansatörün kullanım ömrünün ne kadar kaldığını nasıl tespit edebilirim acaba. hangi parametreyi etiket değeriyle oranlayıp yüzde kayıbını tespit edip daha sonra ise % kaç kayıptan sonra değiştirmem gerektiğine karar vermeliyim. mesala akım etiket değeri= 16.8 A ölçülen akım değeri= 14.01A olduğunu farzedersek değerlerin birbirine oranı=> 14.01/16.8= 0,833 => %83 lük durumda olan bir kondansatörü değiştirmeli miyim? bunun tam olarak sınırı nedir ve markaya göre değişir mi? teşekkürler..
 
herkese merhaba. kompanzasyon panosunda kullanılan 3 fazlı kondansatörün kullanım ömrünün ne kadar kaldığını nasıl tespit edebilirim acaba. hangi parametreyi etiket değeriyle oranlayıp yüzde kayıbını tespit edip daha sonra ise % kaç kayıptan sonra değiştirmem gerektiğine karar vermeliyim. mesala akım etiket değeri= 16.8 A ölçülen akım değeri= 14.01A olduğunu farzedersek değerlerin birbirine oranı=> 14.01/16.8= 0,833 => %83 lük durumda olan bir kondansatörü değiştirmeli miyim? bunun tam olarak sınırı nedir ve markaya göre değişir mi? teşekkürler..
2 amper faz faşına 14 amper çeken kondansator için hiçbirşey etiket değerlerini dikkatli okuyun orada tolarans + - değerler yazar. bu değerlerin dışına çıkmaya başlamışsa sorun vardır ancak sizin ölçü aletinizinde hata payına dikkat etmelisiniz. ben genelde fiziksel deforme olursa direk olmasada eğer faz başı %20 ye yaklaşan sapma olursa değiştiriyorum ancak fazlar arası %10 u geçen küçük çaplı tüp kondansatorleri değiştiriyorum . burada tolarans kapasite küçüldümü önem taşıyor . çünkü role set değeri yakalamak için daha fazla ve daha değişik manevralar yapmak zorunda kalıyor. çoğu zaman bazı kondansatorlere daha fazla yükleniyor
 
herkese merhaba. kompanzasyon panosunda kullanılan 3 fazlı kondansatörün kullanım ömrünün ne kadar kaldığını nasıl tespit edebilirim acaba. hangi parametreyi etiket değeriyle oranlayıp yüzde kayıbını tespit edip daha sonra ise % kaç kayıptan sonra değiştirmem gerektiğine karar vermeliyim. mesala akım etiket değeri= 16.8 A ölçülen akım değeri= 14.01A olduğunu farzedersek değerlerin birbirine oranı=> 14.01/16.8= 0,833 => %83 lük durumda olan bir kondansatörü değiştirmeli miyim? bunun tam olarak sınırı nedir ve markaya göre değişir mi? teşekkürler..
oranları takip ediyorsanız ki takip etmeniz lazım reaktif oranda yükselme oluyorsa değişmeniz gerekiyor yoksa değişmenize gerek yok
 
oranları takip ediyorsanız ki takip etmeniz lazım reaktif oranda yükselme oluyorsa değişmeniz gerekiyor yoksa değişmenize gerek yok
şuan kompanzasyon panomuz ve ve cezaya girmeden çalışabiliyor. fakat projesi ve herhangi bir dökümanı yok. kara düzen çalışıyor açıkçası. panoya revize işlemi yapılmak isteniyor. elemanların ömrü kademelerin seçimi düzenlenmemiş. her gelen birşeyi değiştirmiş gitmiş. biz hergün günlük kullanım miktarını raporlayıp not alıyoruz. ceza durumunu kontrol ediyoruz. Kondansatör daha önce kullanmadım. ondan bir sorayım dedim. mesleğe yeni başladım. deneyimli abilerimin bilgilerine başvurmak istedim.
 
Geriliminiz normalse ( kondansatör üstünde-
ki rakama yakınsa ) ,her gurubu el pozisyo-
nunda devreye alıp,akım ölçerek karar vere-
bilirsiniz.Akımlar dengeli olmak şartiyle ! %
10 altına düşmemiş kondansatörleri,takip et-
mek şartiyle kullanmaya devam edebilirsiniz.
 
şuan kompanzasyon panomuz ve ve cezaya girmeden çalışabiliyor. fakat projesi ve herhangi bir dökümanı yok. kara düzen çalışıyor açıkçası. panoya revize işlemi yapılmak isteniyor. elemanların ömrü kademelerin seçimi düzenlenmemiş. her gelen birşeyi değiştirmiş gitmiş. biz hergün günlük kullanım miktarını raporlayıp not alıyoruz. ceza durumunu kontrol ediyoruz. Kondansatör daha önce kullanmadım. ondan bir sorayım dedim. mesleğe yeni başladım. deneyimli abilerimin bilgilerine başvurmak istedim.
oranlarınız ne durumda
 