KOMPANZASYON PANOSU SORULARI

16GHOST16

Üye
Katılım
29 Nis 2015
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
27
Merhaba arkadaşlar öncelikle herkese iyi forumlar.Bir fabrikanın kompanzasyon panosunun özellikleri ile işgili sorularım var ilgilenen olursa memnun olurum.
KOMPANZASYON SORULARI
1-Kaç adet kontaktör kullanılmıştır?
2-Kontaktörler kaç adet akım çekiyor?
3-Sistemdeki alıcıların tamamı devredeyken kapasitif güç ne kadar?
4-Sistem tam yük çekerken çektiği akım ne kadar?
5-Kompanzasyon sistemi (Bireyselmi,Grupmu,Merkezi kompanzasyonmu?)hangisi?
6-Kompanzasyon anlaşması kaç kVA'dır?
7-Kompanzasyon sistemini neye göre düzenlediniz?
8-Kaç grup kondansatör vardır?
9-Kondansatörlerin güçleri kaç kVA'dır?
10-Bara kesitleri ne kadardır?
11-Kullanılan şalterler kaç amperdir?
12-Kaç adet akım trafosu kullanılmıştır?
13-Akım trafolarının grupları nelerdir?
14-C-K ayarı neye göre yapıldı?
15-Trafo veya sistemin kurulu gücü?
 
Anket değil ya ödev verdilerde..Fabrikaya gittim adamların işi başından aşıyor ilgilenen yok mecbur kaldım
 
e arkadasim biz nereden bilelim gormedigimiz panoda kac kond, kac kont.var.ilahi sen)
 
sanırım öğrencisiniz bakın her işletmenin güç talebine göre KOMPANZASYON panoları farklı şekilde tasarlanır tek tip değildir
senin bu sorun havada uçan kuşun kaç kanadı vardan farklı bi rşey değildir.
 
dogan hocam hani havada ucan kusun en fazla iki kanadi olur bunu gormesekte biliriz fakat arkadsn sordugu sorular gercekten akil alacak turden degil..bilin bakalim bizim kompanze panosundaki rgkr nin markasi ne))? boyle bisi yok ya)
 
KOMPANZASYON SORULARININ CEVAPLARI

1-Kaç adet kontaktör kullanılmıştır?
12 kademe röle 12 adet kontaktör.

2-Kontaktörler kaç adet akım çekiyor?
R,S ve T fazı olmak üzere tüm kontaktörlerden 3 faz akımı geçmekte.

3-Sistemdeki alıcıların tamamı devredeyken kapasitif güç ne kadar?
Yaklaşık 350kVAR.

4-Sistem tam yük çekerken çektiği akım ne kadar?
Yaklaşık 620A

5-Kompanzasyon sistemi (Bireyselmi,Grupmu,Merkezi kompanzasyonmu?)hangisi?
Merkezi otomatik kompanzasyon

6-Kompanzasyon anlaşması kaç kVA'dır?
Kompanzasyon anlaşması diye bir şey olmaz proje gücü 490kVAr.

7-Kompanzasyon sistemini neye göre düzenlediniz?
Uygulamadaki çalışma sisteminin takibine göre.

8-Kaç grup kondansatör vardır?
12 Grup

9-Kondansatörlerin güçleri kaç kVA'dır?
2,5-5-10-15-20-25-40-50-80-80-80-80 kVAr

10-Bara kesitleri ne kadardır?
40x10mm2Cu

11-Kullanılan şalterler kaç amperdir?
1000A

12-Kaç adet akım trafosu kullanılmıştır?
Her faz için bir adet olmak üzere toplam 3 adet.

13-Akım trafolarının grupları nelerdir?
Grup dağıtım trafolarında olur. Akım trafoları 1200/5A Class.0,5

14-C-K ayarı neye göre yapıldı?
Yeni nesil rölelerde c-k ayarı yoktur.

15-Trafo veya sistemin kurulu gücü?
Trafo 800kVA – Proje kurulu güç 800kw, talep güç 560kw
 
Yaşlı uzman çok yardımcı oldun teşşekkür ederm ilgilendiğin için iyi forumlar
 

Forum istatistikleri

Konular
130,142
Mesajlar
933,530
Kullanıcılar
453,222
Son üye
omersahinsoy

Yeni konular

Geri
Üst