kompanzasyon panosu yapımı

Yinede sen projeye bakma aldanma diyorsunuz.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Ne gibi degisiklikler rica etsem bir ornek verirmisinizz.
 
1- Mevcut cosfi en kötü durum için projelerde 0,7 alınır ama uygulamada mevcut cosfi'nin en kötü hali farklı olacaktır. Buda toplam kondansatör ihtiyacını değiştirebilir.
2- Projede dengesiz yüklenme çoğu projede göze alınmaz alınsada yeterli olup olmadığı uygulamada açığa çıkar sistemin çalışma prosesini iyi bilseniz dahi dengesiz yüklenmenin en kötü halini birebir kesitremezsiniz.
3- Led armatür v.b. kapasitif yükler olabilir sistem belli bir zaman diliminde kapasitif eksende çalışabilir endüktif yük reaktörüne ihtiyaç olabilir projede fark edilse bile değerini kestirmek zor olur.
4- Harmonik değerleri ve filtrasyonu kondansatör gerilimlerini belirleyici bir unsurdur bunu proje aşamasında birebir tutturmak genellikle mümkün olmaz.
aklıma gelenler şimdilik bunlar...
 
1- Mevcut cosfi en kötü durum için projelerde 0,7 alınır ama uygulamada mevcut cosfi'nin en kötü hali farklı olacaktır. Buda toplam kondansatör ihtiyacını değiştirebilir.
2- Projede dengesiz yüklenme çoğu projede göze alınmaz alınsada yeterli olup olmadığı uygulamada açığa çıkar sistemin çalışma prosesini iyi bilseniz dahi dengesiz yüklenmenin en kötü halini birebir kesitremezsiniz.
3- Led armatür v.b. kapasitif yükler olabilir sistem belli bir zaman diliminde kapasitif eksende çalışabilir endüktif yük reaktörüne ihtiyaç olabilir projede fark edilse bile değerini kestirmek zor olur.
4- Harmonik değerleri ve filtrasyonu kondansatör gerilimlerini belirleyici bir unsurdur bunu proje aşamasında birebir tutturmak genellikle mümkün olmaz.
aklıma gelenler şimdilik bunlar...
merhaba saygılar yaklaşık 200 kw lık bır sozleşme var tesis de hersey calısırsa 160 kw kullanılır tesiste 45 kalık motor 22 adet 7 kw motor 300 adet mekanik balanslı etanj var kac kvar lık konpanze yaparsam ıyı olur
 