Selam arkadaşlar benım sorunum 10 katlı bır iş merkezı ve buraya ait bır kompanzasyon mevcut 12 kdm entes 12 c ile 2 adet hiç durmayan asansör ve merdiven otomatiği ile hidrofor buna bağlı yanlız bunların çektiği yük aşırı değişken olduğu için röle kontrol edemiyor reaktif ceza geliyor.asansöre kondansatör bağladım olmadı,röle kademe devreye alma saniyesini 3 sn.kadar indirdim yıne olmadı ne yapabılırım yardımcı olursanız sevınırım.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Lokal kompanzasyon ile çözüm bulamıyor iseniz,Alronlu çözümü düşünmenizde yarar var.
 
1- Arkadaşım sistemin 12 kademe olması senin için bir dez avantaj oluşturabilir. çünkü istenen kademeye gelinceye kadar akımlar normale gelmiş ve röle hiç müdehale etmemiş olabilir.

2- Varolan tesisatın gücünü ve kompanzasyon kondansatörlerinin güçlerinide bildirebilirsen iyi olur. (kademe kademe kond. güçlerini)
 
Sistem dengesiz ve kademeler sisteme uygun olarak ayarlanmamış olabilir. Tavsiyem, önce bir analizör ile güç analizi yapmanız ve sonra da daha hassas bir kompanzasyon için en az 18 kademe ve monofaze kondansatörlerin ağırlıklı olduğu bir sistem kurmanızdır.
 
bence bu kadar fazla kademeli bir kontrol den ziyade hızlı devreye girip çıkabilen ve az kademeli bir sistem yeterli olabilir. Fabrikamızdaki 12 kademeyi 6 ya düşürüp röleyi 0 sn de devreye girebilecek ve 1 sn de devreden çıkabilecek hale getirdim. daha önceden %28-35 ind, %18-30 kap olan değerler %5-9 ind, %3-9 kap. değerlere geriledi. ind değerinin fazla olma sebebi de işletme trafosunun sabit kondansatörünün olmayışından. geceleri ind artıyor. Benimkisi sadece bir fikirdir. yanlız komp. kademelerini mutlaka x1,x2,x2,x4,x4,x8 yapmanız mikro işlemcili rölelerde faydalı oluyor. (siemens prophi)
 
Arkadaşım asansör kompanzasyonu önceki (eski tip) rölelerde problem oluyordu.Fakat yeni çıkan rölelerde bunun problem olabileceğini düşünmüyorum.İşletmeyi iyice analiz edip sorunun asansör veya hidrafordan mı olduğunu öğrenmen lazım.Yoğunluk sadece asansör ve hidraforda ise reaktif ceza gelmesi normaldir.Lokal kompanzasyonla kesin sonuç alman gerekirdi.
 
bence bu kadar fazla kademeli bir kontrol den ziyade hızlı devreye girip çıkabilen ve az kademeli bir sistem yeterli olabilir. Fabrikamızdaki 12 kademeyi 6 ya düşürüp röleyi 0 sn de devreye girebilecek ve 1 sn de devreden çıkabilecek hale getirdim. daha önceden %28-35 ind, %18-30 kap olan değerler %5-9 ind, %3-9 kap. değerlere geriledi. ind değerinin fazla olma sebebi de işletme trafosunun sabit kondansatörünün olmayışından. geceleri ind artıyor. Benimkisi sadece bir fikirdir. yanlız komp. kademelerini mutlaka x1,x2,x2,x4,x4,x8 yapmanız mikro işlemcili rölelerde faydalı oluyor. (siemens prophi)


Bu işlemi ne zaman yaptınız?hala kontaktörler ve kondansatörler sağ mı?
 
Yaklaşık 1 sene oldu ve panoda en ufak bir sorun yoktur. :) Bizim fabrikadaki kaynak makineleri ve özellikle kompresör devreye girdiğinde her şey allak bullak oluyordu. ALLAH' a çok şükür ki 15 günlün bir analiz ve tartışma sonrasında dediğimi patronlara kabul ettirip olayı çözdük.(Patronlarımızın her ikiside Elektrik ve Elektronik Yüksek mühendisleridir.). Kapımız her zaman herkese açıktır ve Kahve ve Çayımız da bulunur. Ziyarete bekleriz.
 
Son düzenleme:
Yaklaşık 1 sene oldu ve panoda en ufak bir sorun yoktur. :) Bizim fabrikadaki kaynak makineleri ve özellikle kompresör devreye girdiğinde her şey allak bullak oluyordu. ALLAH' a çok şükür ki 15 günlün bir analiz ve tartışma sonrasında dediğimi patronlara kabul ettirip olayı çözdük.(Patronlarımızın her ikiside Elektrik ve Elektronik Yüksek mühendisleridir.). Kapımız her zaman herkese açıktır ve Kahve ve Çayımız da bulunur. Ziyarete bekleriz.

Aç karnına çay kahve mi içilir?Yemeğiniz yok mu :)

Kontaktörlerin o kadar hızlı devreye girip çıkması,kontakların daha çabuk bozulmasına yol açar.Ayrıca kondansatörler deşarj olmadan yeniden enerjilendirmek de kondansatörlerin ömrünü azaltır.Belki kondansatörlere deşarj bobini bağlanılabilir ama,yine de 1 saniyede deşarj olmaz.
Hatta ve hatta,tristör kontrollü kompanzasyonda da,zero crossing yani sıfır geçiş kartları vardır.Bu kartlar,alternansı takip ederek,alternansın 0 noktasında olduğu anda,tristörü devreye sokarlar.Yoksa bir nevi faz çakışması olur yani Şebeke alternansı ile,kondansatördeki faz,senkronize olmaz ve farklı açılardayken birleşir.Rölenizin default ayarlarına( yabancı ürünler kullana kullana her şeyin türkçesini de unuttuk.Default yerine ne kullanılır bilmiyorum) bakarsanız,8 ya da daha üzeri saniye ayarlı olduğunu göreceksiniz.
Bu arada patronlarınızın her ikisi de elektrik-elektronik mühendisi değil,patronlarınızın her ikisi de,elektrik-elektronik mühendisliği mezunu işletmeciler.
 
Son düzenleme: