kompanzasyon problemi

Arkadaşlar bende merak ettim, 15 / 5 - 12 / 5 - 10 / 5 akım trafosuna neden ihtiyaç duyulur ?

Akım trafolarının standart değerleri tam olarak nedir ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Olcme ve koruma aletleri genelde maksimum 5 A veya 1 A akima dayanabilecek hassasiyettedirler.Bu yuzden akim trafolarinin sekonderlerinin 1 veya 5 A olmasi istenir.Bunun yanisira ozel uygulamalar icin degisik sekonder cikis oranlarina sahip trafolar da uretilmektedir. (10/0.1 A gibi ).
Mesela bir cihaz dusunun...7-8 A cekiyor...Cihazi koruyan role maksimum 5 A e dayaniyor...Hassas bir olcum gerekli...Bu durumda 10/5 lik bir akim trafosu uygun bir secim olacaktir...Daha buyuk oranli bir akim trafosu hassasiyeti azaltacaktir.Saygilar
 
ya sen o roleye cihazlar devredeyken test yap ve 0,5 1, klavarda kondansatör tak bak oluyomu yalnız kondansatörü taktıktan sonra test yap birde coQ kaçsa rolede biraz aşagıya çak zannedersem sona dayamısın 0,99 falan aşalara çek dostum akıllı ol
 
ılk once akımtrafonu degıstır 50/5 kullan sonrada entes rg 12c kullan kondansatorlerıde 1 1.5 threephase kondansatorlerı monophase olarak bagla sıstem dogru calısır(boyle problemlerı olan arkadaslar cekılen akımıda yazarsa sevınırım)aydınlatma ıcın lamba yok mu burda tasarruf ampullerı devrede asırı reaktıf yuk yukler bunuda unutmayın
 