Olcme ve koruma aletleri genelde maksimum 5 A veya 1 A akima dayanabilecek hassasiyettedirler.Bu yuzden akim trafolarinin sekonderlerinin 1 veya 5 A olmasi istenir.Bunun yanisira ozel uygulamalar icin degisik sekonder cikis oranlarina sahip trafolar da uretilmektedir. (10/0.1 A gibi ).
Mesela bir cihaz dusunun...7-8 A cekiyor...Cihazi koruyan role maksimum 5 A e dayaniyor...Hassas bir olcum gerekli...Bu durumda 10/5 lik bir akim trafosu uygun bir secim olacaktir...Daha buyuk oranli bir akim trafosu hassasiyeti azaltacaktir.Saygilar
ya sen o roleye cihazlar devredeyken test yap ve 0,5 1, klavarda kondansatör tak bak oluyomu yalnız kondansatörü taktıktan sonra test yap birde coQ kaçsa rolede biraz aşagıya çak zannedersem sona dayamısın 0,99 falan aşalara çek dostum akıllı ol