kompanzasyon sorunu ( 28 Haziran 2008 )

coz255

Üye
Katılım
4 Eki 2007
Mesajlar
96
Puanları
1
Yaş
40
işyerimizde bulunan entes rg3 8t kompanzasyon rölesi sürekli eksik kompanzasyon gösteriyor. son 1 hafta içinde bu durum oldu. kondansatörlerleri kapaitelerinin eksildiğini düşünüyorum bunu nasıl ölçebilirim. kondansatörleri ölçmeden önce kısa devremi yapmalıyım. tecrübeli arkadaşların tecrübelerini paylaşırlarsa sevinirim.
 
entes rg3 12cs de kondansatörler ölçülüyor.
ama sizin rölede var mı bilmiyorum.kataloğuna bakıp ya da entesi arayıp sorabilirsiniz.
Kabaca şöyle ölçebilirsiniz
kondansatörün çekeceği akım=kondansatörün gücü (var cinsinden)/gerilim(volt cinsinden)/karekök 3
örnek:
üzerinde 10 kvar yazan bir kondansatör 400 volt ile çalışıyorsa,
her bir fazının çekeceği akım
I=10 000/400/1,73
I=14,45 amper
eğer 10 kilovarlık bir kondansatörün fazlarından buna yakın bir değer okursanız sorun yok.ama örneğin 12 amper okudunuz.değer kaybetmiş demektir.
yeni gücünüz
12x400x1,73=8300 var
yani 8,3 kvardır.
kondansatörünüz yaklaşık 2 kvar değer kaybetmiş demektir.
Fakat ben eksik kompanzasyondan kondansatörlerin değer kaybettiğini anlamanın şart olmadığını düşünüyorum.Örneğin reaktif gücünüzü artıran başka bir etken olabilir.devreye alınan yeni bir yük gibi
ve yine benim kullandığım kael rölede eksik kompanzasyon demek set ettiğim indüktif/aktif oranını aştım demektir
size önerim ;kondansatörlerin gücünü kontraol ettikten sonra biraz daha detaylı bilgi vermenizdir.
1-kompanzasyonunuzun gücü,
2-kullandığınız aktif ve reaktif güçleriniz.
 
verdiğiniz bilgiler için teşekkürler
panoyu daha dikkatli inceledim kondansatör akımlarını ölçtüm bazıları kontaktör çekili olduğu halde sıfır amper yani akım çekmiyor bazılarında sadece biri sıfır amper gösteriyor. bu kondansatörler gitmiş mi değiştirmem gerekiyor sanırım.
 
Evet sayin coz255 ... Verdiginiz bilgilere gore maalesef kondansatorlerinizi degistirmeniz gerekiyor...Yeni alacak oldugunuz kondansatorleri ''desarj direncli'' diye isteyebilirsiniz...Saygilar
 
coz255 ' Alıntı:
...panoyu daha dikkatli inceledim kondansatör akımlarını ölçtüm bazıları kontaktör çekili olduğu halde sıfır amper yani akım çekmiyor bazılarında sadece biri sıfır amper gösteriyor. bu kondansatörler gitmiş mi değiştirmem gerekiyor sanırım.

Kondansatörleri bir de direkt olarak sağlam olduğuna emin olduğunuz sigorta ile besleyerek kontrol edin.
Bazen kondansatör sağlam, kontaktörün kontağı bozuk olabiliyor, bazen de sigorta geçirmiyor...
 
sayın genç arkadaşın dediğini yabana atmayınız.
eğer kondansatör alacaksanız,gidip 400 voltluk almayınız.Biraz pahalı oluyor ama 460 volt falan oluyor tam bilmiyorum,o değerlerde bir şey alınız.
 
düzenek belli, sigorta-kontaktör-kondansatör. çok fazla bir seçenek yok. Genç arkadaşın dediği gibi birkaç adımda sorunu tespit etmek çok kolay. Eksik kompanzasyon gösteriyorsa bu adımları tek tek kontrol edin derim.
 
Arkadaşlar teşekkürler sorunu hallettim kondansatörler arızalanmış. aynı zamanda 2 adet 20 kvar 1 ad 10 kvar nasıl arızalanır bunu pek anlayamadım
 
Problemi cozmenize sevindim..Maalesef bir uretim kirliligi sozkonusu...Aklina esen, kondansatorun ''ko'' su ile baslayan ve sirketin ''s'' si ile biten bir firma kurup kondansator uretmeye basliyor...
 
halen eski tip röleleri kullanan arkadaşlar var.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,072
Mesajlar
932,787
Kullanıcılar
453,068
Son üye
Mustafa6173

Yeni konular

Geri
Üst