alpago
Üye
- Katılım
- 25 Nis 2008
- Mesajlar
- 89
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
İlk öncelikle saygılarımı sunuyorum.
Atölyemizde 7,5kw 2 adet torna + 15 kw s adet cnc + 5 kw 4 adet freze ve matkap tezgahımız + 15 kw kompresörümüz bulunmaktadır. Bu makınaların genelde tornalar cncler ve arada birde kompresör devreye giriyor. diğerleri nadiren kullanılıyor.
Kompanzasyon panomuzda 12 kademe tek faz akım trafolu entes röle (6 kademesini kullanıyorum), makel direk sayaç ve 6 kademe kondansatör grubu (1 1,5 2,5 5 7,5 10) bulunmaktadır.
makınalar tam kapasite çalıştığında kondansatör gurubumun 5 kademesi devreye alınıyor ve cosq değerim 1 oluyor. Bu değeri sürekli tutturuyoruz fakat bu sırada sayaca baktığımda reaktif yük (direnç işareti yanıyor) yazıyor.
yaptığım takip sonucunda torna tezgahları devreye alındığında sayaç ışıkları 1de 1 2 de 1 olarak yanıyor. En fazla kullandığımız torna tezgahına 5kvar diğerine 2,5 kvar sabit kondansatör taktım ve değerde biraz iyileştirme olduğunu gözlemledim. Fakat 24 saatlik takip sonucunda sayac değerlerine göre %50 reaktif yükün yazdığını gördüm.
Sağlamlık kontrolü olarak. röleyi, akım trafosunu(50/5) ve sayacı test ettim hepsi doğru çalışıyor. fakat kompanzasyonu neden sağlayamıyorum.
atölyede manofaze yük bulunmuyor. 7 tane florasanım var. diğerleri trifaze motor.
önlem olarak ;
3 faz röle mi kullanmalıyım? yada bunun yanında manofaze kondansatördemi takmalıyım?
cnclere ve diğer motorlara sabit kondansatör mü takmalıyım ?
komple atölyeyi ateşemi vermeliyiim?
yada üstadlarım farklı bir fikriniz var mı?
şimdiden teşekkür ediyorum
Atölyemizde 7,5kw 2 adet torna + 15 kw s adet cnc + 5 kw 4 adet freze ve matkap tezgahımız + 15 kw kompresörümüz bulunmaktadır. Bu makınaların genelde tornalar cncler ve arada birde kompresör devreye giriyor. diğerleri nadiren kullanılıyor.
Kompanzasyon panomuzda 12 kademe tek faz akım trafolu entes röle (6 kademesini kullanıyorum), makel direk sayaç ve 6 kademe kondansatör grubu (1 1,5 2,5 5 7,5 10) bulunmaktadır.
makınalar tam kapasite çalıştığında kondansatör gurubumun 5 kademesi devreye alınıyor ve cosq değerim 1 oluyor. Bu değeri sürekli tutturuyoruz fakat bu sırada sayaca baktığımda reaktif yük (direnç işareti yanıyor) yazıyor.
yaptığım takip sonucunda torna tezgahları devreye alındığında sayaç ışıkları 1de 1 2 de 1 olarak yanıyor. En fazla kullandığımız torna tezgahına 5kvar diğerine 2,5 kvar sabit kondansatör taktım ve değerde biraz iyileştirme olduğunu gözlemledim. Fakat 24 saatlik takip sonucunda sayac değerlerine göre %50 reaktif yükün yazdığını gördüm.
Sağlamlık kontrolü olarak. röleyi, akım trafosunu(50/5) ve sayacı test ettim hepsi doğru çalışıyor. fakat kompanzasyonu neden sağlayamıyorum.
atölyede manofaze yük bulunmuyor. 7 tane florasanım var. diğerleri trifaze motor.
önlem olarak ;
3 faz röle mi kullanmalıyım? yada bunun yanında manofaze kondansatördemi takmalıyım?
cnclere ve diğer motorlara sabit kondansatör mü takmalıyım ?
komple atölyeyi ateşemi vermeliyiim?
yada üstadlarım farklı bir fikriniz var mı?
şimdiden teşekkür ediyorum
Moderatör tarafında düzenlendi: