Sayin cetinkaya...Eger bir trafodan besleniyorsaniz, bu trafodan kaynaklanan endiktif gucu kapasite etmek icin bu trafo gucunun genelde %3 degeri oraninda sabit bir kondansator, sayactan ve akim trafolarindan once baglanir...Yanilmiyorsam sayactan once derken sadece AG yi kastediyorsunuz...Cunku OG sistemlerde, OG trafinda da kompanzasyon imkani var...
Eger direkt AG panodan besleniyorsaniz,diger musteriler ile birlikte bir trafoya bagli olsaniz bile,tesisiniz tamamen yuksuz iken sayacinizda okuna aktif/reaktif/kapasitif oranlarina gore hareket etmeniz daha dogru olur...Bu durumda sayactan once hangi gucte kondansator baglamaniz ( veya baglamamaniz) gerektigi ortaya cikar..Cunku bazi aboneler, tamamen yuksuz halde iken bile, sebekeden kendilerine kapasitif isaretli enerji gelmektedir..
Ozetle, trafolu aboneler icin %3 luk trafo sabiti haricinde, sayactan once kompanzasyon yapmak hem maliyet hem de otomasyon acisindan uygun degildir...Ki RGKR roleleri ve kompanzasyon tecrubelerimiz bu mertebeye ermisken isi AG den otomatik yapmak en sagliklisidir derim...saygilar