Arkadaşlar bi konuda yardıma ihtiyacım var
İşletmeye elektrik sayaçlarından önce kompanzasyon yaparsam sizce elektrik sayaçlarındaki aktif-reaktif oranları nasıl olur
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sayin cetinkaya...Eger bir trafodan besleniyorsaniz, bu trafodan kaynaklanan endiktif gucu kapasite etmek icin bu trafo gucunun genelde %3 degeri oraninda sabit bir kondansator, sayactan ve akim trafolarindan once baglanir...Yanilmiyorsam sayactan once derken sadece AG yi kastediyorsunuz...Cunku OG sistemlerde, OG trafinda da kompanzasyon imkani var...
Eger direkt AG panodan besleniyorsaniz,diger musteriler ile birlikte bir trafoya bagli olsaniz bile,tesisiniz tamamen yuksuz iken sayacinizda okuna aktif/reaktif/kapasitif oranlarina gore hareket etmeniz daha dogru olur...Bu durumda sayactan once hangi gucte kondansator baglamaniz ( veya baglamamaniz) gerektigi ortaya cikar..Cunku bazi aboneler, tamamen yuksuz halde iken bile, sebekeden kendilerine kapasitif isaretli enerji gelmektedir..
Ozetle, trafolu aboneler icin %3 luk trafo sabiti haricinde, sayactan once kompanzasyon yapmak hem maliyet hem de otomasyon acisindan uygun degildir...Ki RGKR roleleri ve kompanzasyon tecrubelerimiz bu mertebeye ermisken isi AG den otomatik yapmak en sagliklisidir derim...saygilar
 
Pardon soruyu tam anlatamadım galiba kusura bakma ben şunu demek istiyorum şimdi benim yapacağım kompanzasyon A.G.tarafına yapılacak ama ana dağıtım panosundan 20 adet 30kw güçlerinde işletme var tabiki ayrı ayrı x/5 sayaçlar ben merkezi 12 kademe bu sayaçlardan önce yapsam bu sayaçlardaki oranlar nasıl olur diye merak etmiştim.
 
Hocam iyi günler.
Sizin ana dağıtım panosundan 20 adet sayaç beslense de ,sizin trafonuzun og kısmından ölçü alan bir sayaç mutlaka vardır.elektrik şirketine parayı o sayaca göre ödüyorsunuzdur.yapacağınız merkezi kompanzasyon faturanıza yansıyacaktır.Fakat sizin 20 adet sayacınızda bir etki oluşturmayacaktır.Siz de her sayacın çektiği endüktif güç oranına göre gelen endüktif cezayı oranlayıp abonelerden tahsil edebilirsiniz.
 
bır keree sen neden orada kompanzasyon yapacaksın onu anlamadım yanı sen kompanzasyonu ceza yemeyeyım dıye yapıyorsun ama sayacın onune koyarak sayın okudgu degerlere etkı etmıyorsun onun ıcın gereksız ve mantıksız
 
kompanzasyon panosunun beslendiği nokta sayaçtan ya da sayaç akım trafolarından önceyse hiçbir faydası olmaz, yani sayaç senin yaptığın kompanzasyondan bihaber yaşar
 
Sayın cetinkaya

Arkadaşlarımızın söylediklerine katılıyorum. OG için %3 gibi bir oranda trafonun kompanzasyonunu yapabilirsiniz ancak, sayaçtan önce merkezi kompanzasyon yapmaya çalışmak mantıksız.
 
evet katılıyorum bende sizin fikrinize.mantıksız olur.
 