Kompanzasyon takibi nasıl yapılır.Cezaya girmemek için oranlar ne olmalıdır nasıl hesaplanır.yardımcı olurmusunuz.Kolay gelsin
 
sayaçtan günlük aktif endüktif kapasitif değerler alınır ay sonu ortalamada endüktifin aktife oranı %20'yi geçerse ya da kapasitifin aktife oranı %15'i geçerse cezaya giresiniz, bununla ilgili excelle yapılmış programlar mevcut aratıp bulabilirsiniz günlük sayaç değerlerini yazarsanız o size gerekli değerleri hesaplayarak verir.
 
CEZAYA GİRMEMEK İÇİN GÜNLÜK DEĞERLERİ TUTMAK GEREK.
 
haftalık takip etmek en güzeli olur 30 kw olan güçlerde reaktif %25 kapasitif %20 30 kw olan güçlerde reaktif %20 kapasitif %15 'i geçmemelidir
 
50kw üstünde indüktif/aktif=%20 yi geçmeyecek kapasitif/aktif=%15 geçmeyecek 50kwnın altında ise indüktif/aktif=%33 geçmeyecek kapasitif/aktif:%20 geçmeyecek
 