WP_20151005_001.jpg
 
İndktf degeri nasil normal olur ariza akim trafosu olabilir mi???
 
Akım trafon arızalı olsa R fazı aşırı endüktif göstermezdi. Ya monofaze kondansatör ihtiyacın var, yada trifaze kondansatörde R fazının sigortası atmış.
 
sigortaları kontaktörleri ve kondansatörleri kontrol ettim hepsi normal görünüyor
 
sigortaları kontaktörleri ve kondansatörleri kontrol ettim hepsi normal görünüyor

Fazın birinde kompanzasyon yok görünüyor. Kompanzasyon ana şalterinden kondansatörlere kadar ölçüm şart(Şalterin bir fazında bile problem olabilir). Hiç biryerde roblem yoksa monofaze kondansatör ihtiyacınız var demektir. Kontrolü pensampermetre ile akım ölçerek yapınız, cosQ ölçen alet varsa işin daha kolay.
 
işletmede monofaze motor yok yine de gerekli midir?
 
bu olay bugun olustu daha önce hep normaldi bugun bu hatayı verdi peki role arızalı olabilir mi?
 
bu olay bugun olustu daha önce hep normaldi bugun bu hatayı verdi peki role arızalı olabilir mi?

Oda mümkün ama zayıf bir ihtimal. Kondansatörlerden itibaren R fazı ana bara bağlantı noktasına kadar ölçülmeli, akımı ölçmelisin. Gördüğüm kadarıyla bir noktada irtibatsızlık var.
 