slm arkadaşlar ben birşey sorucam bildiğim kadarıyla 50 kw ın altındaki işletmeler endüktif %33 kapasitif %20 50 kw ın üzerindeki işletmeler içinde endüktüf %20 kapasitif %10 gibi belirlenmişti son prosüdür hakkında tam bir bilgim yok doğrumudur yoksa bu yüzdeler değiştimi bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekürler
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
slm arkadaşlar ben birşey sorucam bildiğim kadarıyla 50 kw ın altındaki işletmeler endüktif %33 kapasitif %20 50 kw ın üzerindeki işletmeler içinde endüktüf %20 kapasitif %10 gibi belirlenmişti son prosüdür hakkında tam bir bilgim yok doğrumudur yoksa bu yüzdeler değiştimi bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekürler
teşekür ederim arkadaşlar o zaman 30 kw altında işletmeler 33/20 üstğndeki işletmelerde 20/15 bir değişiklik yok yani bu değerleri aşmıycakmı yoksa bu değerlerin altına düşmiycek mi ben genelde aşırmamaya çalışıyorum yani endüktifi %30 kapasitifi %15 diğerinde ise endüktifi %15 kapasitifi %10 ayarlıyorum sizce yanlışmı doğrumu o yüzden orda %10 yazmışım saygılarımla
Cosfi = P / S değil mi sayın Durceylan ?
P= Sxcosfi
P=50x0,8
P=40kw
30kw'ı nerden buldunuz açıklarmısınız?
ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Değişiklik 9 Ocak 2007 26398 sayılı R.G)
"Reaktif enerji miktarını ölçmek üzere gerekli ölçme düzeneği, ilgili mevzuata
göre reaktif enerji tarifesi uygulanmayacak aboneler dışında kalan müşteriler
tarafından tesis edilir. Bu müşterilerden, kurulu gücü 50 kVAnın altında
olanlar, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde
endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde
yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tüketmeleri halinde; kurulu
gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde
yirmisini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji
miktarının yüzde onbeşini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji
vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür.
Endüktif ve kapasitif enerji tüketimleri itibarıyla söz konusu sınırların ikisini birden
aşan veya reaktif enerji ölçme düzeneğini kurma yükümlülüğü bulunmasına rağmen
kurmayan ya da mevzuat hükümlerine uygun olarak kurmayan müşterilerin ödemeleri
gereken reaktif enerji bedeline ilişkin usul ve esaslar Elektrik Piyasası Tarifeler
Yönetmeliği ve ilgili tebliğleri çerçevesinde Kuruma sunulan tarife önerilerinde yer
alır." MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin Geçici 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 8 1/1/2007 tarihinden itibaren kurulu gücü 50 kVA ve
üstünde olan müşteriler çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde
endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya tükettikleri aktif enerji miktarının yüzde
yirmisini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji
tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür. Bu müşteriler için 1/1/2008den itibaren
Yönetmeliğin 16 ncı (yukarıda belirtilen) maddesi hükümlerinde yer alan oranlar
uygulanır." MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
Başkanı yürütür.
01-01-2008 den itibaren aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.