Kompanzasyon Yüzdeleri

jek_murat

Üye
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
112
Puanları
1
slm arkadaşlar ben birşey sorucam bildiğim kadarıyla 50 kw ın altındaki işletmeler endüktif %33 kapasitif %20 50 kw ın üzerindeki işletmeler içinde endüktüf %20 kapasitif %10 gibi belirlenmişti son prosüdür hakkında tam bir bilgim yok doğrumudur yoksa bu yüzdeler değiştimi bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekürler
 
slm arkadaşlar ben birşey sorucam bildiğim kadarıyla 50 kw ın altındaki işletmeler endüktif %33 kapasitif %20 50 kw ın üzerindeki işletmeler içinde endüktüf %20 kapasitif %10 gibi belirlenmişti son prosüdür hakkında tam bir bilgim yok doğrumudur yoksa bu yüzdeler değiştimi bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekürler

50 kw üstü 20/15 tir.10 hiç olmadı.
 
Sn.fahri yetiş,gözünüzden kaçtı galiba,KW cinsinden yazıldığında 30 KW altında 33/20,üstünde 20/15 dir.Sevgilerimle...
 
Tebliğde sadece 50KVA kurulu güç tabiri vardır.
 
teşekür ederim arkadaşlar o zaman 30 kw altında işletmeler 33/20 üstğndeki işletmelerde 20/15 bir değişiklik yok yani bu değerleri aşmıycakmı yoksa bu değerlerin altına düşmiycek mi ben genelde aşırmamaya çalışıyorum yani endüktifi %30 kapasitifi %15 diğerinde ise endüktifi %15 kapasitifi %10 ayarlıyorum sizce yanlışmı doğrumu o yüzden orda %10 yazmışım saygılarımla
 
Görünür güç tabiriyle 50KVA ve üstü %20 endüktif %15 kapasitif

50kVA için Cos Fi değerini 0,8 kabul ediyor EPDK. Aktif güç cinsinden 30KW yapar.

Yani aktif tabirle, 30kW üstü tesisler için %20 endüktif %15 kapasitif talep edilir.
 
Görünür güç tabiriyle 50KVA ve üstü endüktif kapasitif

50kVA için Cos Fi değerini 0,8 kabul ediyor EPDK. Aktif güç cinsinden 30KW yapar.

Yani aktif tabirle, 30kW üstü tesisler için endüktif kapasitif talep edilir.

Cosfi = P / S değil mi sayın Durceylan ?
P= Sxcosfi
P=50x0,8
P=40kw

30kw'ı nerden buldunuz açıklarmısınız?



ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Değişiklik 9 Ocak 2007 26398 sayılı R.G)
"Reaktif enerji miktarını ölçmek üzere gerekli ölçme düzeneği, ilgili mevzuata
göre reaktif enerji tarifesi uygulanmayacak aboneler dışında kalan müşteriler
tarafından tesis edilir. Bu müşterilerden, kurulu gücü 50 kVA’nın altında
olanlar, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde
endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde
yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tüketmeleri halinde; kurulu
gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde
yirmisini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji
miktarının yüzde onbeşini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji
vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür.
Endüktif ve kapasitif enerji tüketimleri itibarıyla söz konusu sınırların ikisini birden
aşan veya reaktif enerji ölçme düzeneğini kurma yükümlülüğü bulunmasına rağmen
kurmayan ya da mevzuat hükümlerine uygun olarak kurmayan müşterilerin ödemeleri
gereken reaktif enerji bedeline ilişkin usul ve esaslar Elektrik Piyasası Tarifeler
Yönetmeliği ve ilgili tebliğleri çerçevesinde Kuruma sunulan tarife önerilerinde yer
alır."
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 8 – 1/1/2007
tarihinden itibaren kurulu gücü 50 kVA ve
üstünde olan müşteriler çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde
endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya tükettikleri aktif enerji miktarının yüzde
yirmisini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji
tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür. Bu müşteriler için 1/1/2008’den itibaren
Yönetmeliğin 16 ncı (yukarıda belirtilen) maddesi hükümlerinde yer alan oranlar
uygulanır."
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
Başkanı yürütür.
01-01-2008 den itibaren aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

Bağlantı Gücü50kVA Altında Olanlar50kVA Üstünde Olanlar
Endüktif Reaktif %3320
Endüktif Kapastif %2015
 