peki yapımında neler gereklidir kabaca bir malzeme listesi verebilirmisnz pano ebatları nasıl olmalı bizim yaptığımız kompanzasyon farklı bir bağlantı metodu varmı vs.. tristör demişsiniz onu nasıl bağlayacağız devreye bi kombinasyon halinde satılıyor mu ?
peki entesin rg3 12 cs serisinin kademe alma surelerini 1 sn ye ye indirsek bize cevap vermezmi..
O kadar yük var sistemde sayaç direkmi bağlı kaç amper :S
Sn Gunerdr smart-svc konusunda size yardımcı olacaktır.
evet direkt bağlı amper olarak ölçmedim açıkcası faturada cezayı gördum işletmeye gitmeye fırsatım olmadı henuz
1. kad 1.5 kvar
2. kad 2.5 kvar
3.kad 5 kavr
4. kad 7.5 kvar
5. 6. 7. kademelerim 0.5 Kvar monofaze
8.9. kademelerim 1.5 Kvar monofaze
10. kademem 2.5 Kvar monofaze
11. 12. kademlerim 1 Kvar monofaze
yukler ise
49 adet 150W metalhalide - 7350 W
50 adet 26W tasarruf ampülü-2340W
4 adet 5170W klima - 20680W
150 adet 11W tasarruf ampülü-1650W
8 adet 20W tasarruf ampülü-160W
180 adet 26W PLC ampül-4680
16 adet 18W florasan -288 W
4 adet 40 W florasan -160W
yuklerde bu sekilde sayın FullAs ın da yorumları vardı fakat ben bağlantı değişikti ben bağlantıları değiştirdim bgn bu sekilde yaptım elmde mono kondansator olmadıı için her faza eşit sekişlde takamdım..bu işletme su anda kapasitif yiyor peki bu tarzda değişken bir işletmeye smart svc alsam bağlantılarında nasıl bir değişiklik yapmam gerekecek.. mevcut röle entes rg3 12 cs dir