kompanzasyon yardım

darkus

Üye
Katılım
16 Ocak 2010
Mesajlar
15
Puanları
1
sizce bu değerlere göre yeniden ayarlama yapılmalımıdır yoksa bu değerler bir şantiye için normal midir.
 
verdiğim faturada kapasitiften 463 tl ceza var ama bu geçen ayın (röle yanmış)
bilmek istediğim bu ayki değerler bir şantiye için normalmi yoksa daha ince ayarmı yapılması gerekiyor
 
toplamda 20197kWh aktif tüketime karşılık 5000kVarh kapasitif tüketiminiz 2056kVarh de endüktif tüketiminiz var bu sonuçlara göre

5000x100/20197=%24,7 kapasitif ,%15 sınırını aştığınız için kapasitif reaktiften ceza yemişsiniz.faturadada belli zaten çıplak bedel 463,07TL .Vergilerle beraber bu fiyat 600TL civarına yükselir.

yeniden bir ayarlama yapmanızda fayda var.

Rölenin yanık olmasıyla ilgili değil öyle olsaydı endüktiften ceza yerdiniz.Ya kontaktör yapışık kaldı yada sabit kondasatörünüz var yada faz dengesizliğiniz....ve ve ve

eğer tek fazdan bilgi alıp kompanzasyon yapıyorsanız 3 faz lı röle kullanın derim
 
05.01.2011 satırı fatura endeksleri, 16.01.2011 satırı da son endeskler ise bu 11 günlük aralıkta ceza yoktur:
İndüktif %12
Kapasitif: %6

Ama faturada kapasitif bedel var. Bunu da biliyorsunuz zaten.
Fakat, excel formül tablosunda hata yapıyorsunuz. Hesaplamayı faturaya göre de yapın (yani 05.012011 satırını ilk endeks olarak alın hep). Sizin oranlarınız (mavi renktekiler) iki endeks arasını göstermekte. Bunun için tedirginliğe düşüyorsunuz.
 
benim gördüğüm kadarıyla bu faturada kapasitifden ceza var 463 lira aktif sarfiyat 214 indüktif sarfiyak41 indüktif sarfiyat bölü aktif sarfiyat oda0.19 çıkar yani yüzde 19 yüzde 20nin altında olduğu için sorun yok kapasitif sarfiyat ise99 kapasitif sarfiyat bölü aktif sarfiyat oda 0.46 yani yüzde 46 gibi yüksek bir değer çıkar olması gereken değer en fazla yüzde 10 olması lazım bence
 
benim gördüğüm kadarıyla bu faturada kapasitifden ceza var 463 lira aktif sarfiyat 214 indüktif sarfiyak41

Hata yapıyorsunuz. Aktif+Puant+Gece olarak tekrar bakın aktifin toplamına. Aktif sadece 214 değil.
214+84+104=402
99/402=%24>%20 Kapasitif ceza oranı aşılmış.
 
Hata yapıyorsunuz. Aktif+Puant+Gece olarak tekrar bakın aktifin toplamına. Aktif sadece 214 değil.
214+84+104=402
99/402=%24>%20 Kapasitif ceza oranı aşılmış.
sözleşme güçleri 56kW olduğundan arkadaşların hatalı bilgilenmemesi için
%24>%15 olacaktı
 
toplamda 20197kWh aktif tüketime karşılık 5000kVarh kapasitif tüketiminiz 2056kVarh de endüktif tüketiminiz var bu sonuçlara göre

5000x100/20197=%24,7 kapasitif ,%15 sınırını aştığınız için kapasitif reaktiften ceza yemişsiniz.faturadada belli zaten çıplak bedel 463,07TL .Vergilerle beraber bu fiyat 600TL civarına yükselir.

yeniden bir ayarlama yapmanızda fayda var.

Rölenin yanık olmasıyla ilgili değil öyle olsaydı endüktiften ceza yerdiniz.Ya kontaktör yapışık kaldı yada sabit kondasatörünüz var yada faz dengesizliğiniz....ve ve ve

eğer tek fazdan bilgi alıp kompanzasyon yapıyorsanız 3 faz lı röle kullanın derim

arkadasın tespiti doğru.
exeledeki değerler normal. ama süper değil.

endüktif 15 civarında bence daha düşürebilir
 

Forum istatistikleri

Konular
129,842
Mesajlar
930,704
Kullanıcılar
452,688
Son üye
MEHMET ALİ BOZ

Yeni konular

Geri
Üst