Kompanzasyon Yeni Tebliğ

akif coşkun ' Alıntı:
...X5 Kombi dijital sayacım var 31,5 kv 630 kva trafom var yalnız 50 kvar sabit koydum halen aktifin 2 katı reaktif yazıyo askında tam tersi olması lazımken kapasitif yazması lazımken olmadı kapasitif iyi durumda...

50kVAr'lık kondansatör, (20kVAr'ın yetrli gelmesi lazım) trafo reaktif (indüktif) kaybını karşılamak için.
Sizin kompanzasyonda bir sorun vardır. Onu kontrol edin/ettirin.
Röleden cosfi'yi 1,00'a ayarlayın.
Kademe alma süresini kısaltın.
Kondansatörleri kontrol edin.
Atan sigortaları kaldırın (NH ise yenisini takın.)
...

akif coşkun ' Alıntı:
... sayacda fazın biri göstermiyo sayac arızalı olabilir mi veya gerilim trafolarından biri arızalı olabilirmi...

Ölçü hücresindeki gerilim trafolarının OG sigortaları olur. Voltmetre komütatörünü döndürerek kV metreden üç fazın olduğunu görün.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
syn sinan cebeci akım trafoları sağlam olmaya bilir veya elektrik sayac arızalı olabilir

__________________________

syn genc arkadaş ve ekrem kolu teşekkür ederim

__________________________

Sn. abdullah0019 bazı trafolar misal 400 kva sabit 8,5 kvar kabul ediyo bazılarıysa 20 kvar trafolar ceşit ceşit tek yapmanız gereken bütün sistemi kapatın sadece trafo calışsın sayacınız X/5 Kombi dijital elektronik sayactır orada kapasitif yazdığına dair bir cizgi vardır -[ ]- bu şekilde o cizgi gittiği zaman kapasitif yazmıyo demektir 6 kvar sabitle deneme yanılma metodu ile yapabilirsiniz
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Sn. akif coşkun

* Trafolar çeşit çeşit, aynı güçte olup kimine şu kadar, diğerine bu kadar gibi diyemeyiz. Eğer nominal yükte çalışıyorsanız, sabit pratikte %3, yönetmelikte %5 olarak geçerlidir.
 
Sayın Akif Coşkun
Trafo şalterini kapatarak trafonun endüktif reaktif kaybını tesbit yöntemi sadace Orta Gerilimden ölçme yapılan tesisler için geçerli bir metotdur.500 kva ve altındaki güçlerde ölçme Alçak gerim tarafından yapıldığı için SABİT KONDANSATÖR kesinlikle konmamalıdır.
saygılarımla
 
ethemgüner ' Alıntı:
...500 kva ve altındaki güçlerde ölçme Alçak gerim tarafından yapıldığı için SABİT KONDANSATÖR kesinlikle konmamalıdır...

"Sabit kondansatör, kesinlikle sayaçtan sonra konmamalıdır." Daha doğru gibi.
Çünkü sayaçtan önce bağlanacak şekilde mühürlü bölmede olmasını Tedaş istiyor.
 
ekrem.kolu ' Alıntı:
sözleşme güçü 30KW üstünde olan aboneler %20/15 oranları 2009 yılında aynıdır.

bu bilgi kesin bilgimidir zira araştırdığım kadarıyla %14/%10 olacağı yazıyor ???
 
Kesindir ve doğrudur.Kaynakları,daha önce belirtmiştim.
 
volcanoos ' Alıntı:
bu bilgi kesin bilgimidir zira araştırdığım kadarıyla %14/%10 olacağı yazıyor ???

AB Ülkelerinde kompanzasyon başlıklı konuda, fahri yetiş'in ilk mesajındaki linkde (Roboelektronik'in eklediği) Tedaş Reaktif Sunum dosyası var. Orada %14-%10 değerlerinin neden uygulanabilir olmadığı, matematiksel, teknik ve ekonomik irdelemelerle anlatılmış. Açıkçası beni fazlasıyla tatmin etti. Bugünkü %20-%15 değerleri ülkemizde uygulanabilirlik bakımından yeterlidir.
 
valla arkadaşlar %15-%20 ninde altına düşerse bayağı aboneler cezaya girer
bazı abonelerin bu değerleri bile tutturması zor
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…