Merhaba arkadaşlar gucun ℅de kaçı kadar kondansatör kullanılır kompanzasyon da
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Böyle bir sorunun cevabı yok!Güçleriniz nedir bunu bilmelisiniz? Devreye ne kadar motor,balastlı lamba bağlı?Ne kadar rezistans, akkor telli lamba bağlı?Ups niz var mı özellikleri nedir,led aydınlatma var mı kaç kw?Bunların hepsi kondansatör hesabını etkiler!
Misal ups niz kapasitif güç çekiyor ve siz bu kapasitif güce ayrıca kondansatör bağlarsanız kapasitif ten cezaya girersiniz. Motor ve balast gücünüz yüksek yetersiz kalır endüktif ten cezaya girersiniz gibi

Sent from my HUAWEI P7-L10 using KontrolKalemi Forumu mobile app
 
Akıllı, elektronık kombı sayacınızın ekrandakı menuden mevcut kosinüsfiyi okuyun.C.Berkan arkadaşın da belirttiği gibi kurulu gücün ne kadarının endüktif yük çekeceği, diversitenizin ne oldugu bilinmeden afakı rakam vermek önlemenıyecek zararlara neden olabilir.
 
sn. zeybek hocamın söylediği genel anlamda doğrudur.Ölçülebilir duruma gelmemiş sistemlerde,Cosq =0,80 olarak kabul edilerek yola çıkılması da genel kabul görmüştür.Cosq =0,8 kabul edilen sistemler için çarpan katsayısı 0,75 tir.Bu rakam,afakiden ziyade,matematiksel bir değerdir.
 
Reaktif ihtiyacın belirlenmesinde en önemlisi cosinüsfiyi bilmektir.Bunu bilince sadece yapmanız gereken sinfiyi bulmak ve reaktif güç formülünde yerine koymaktır.Arkadaşlarında söylediği cosinüsfi 0,80 ortalama bir kabuldür.Bunu baz alırsan sinfi 0,60 dır.Bunuda yerine koyarsak

Akım x gerilim x sinfi = kvar olur Buda ihtiyacınız olan kondansatör gücü yada şönt gücünü belirtir.
 
Sinq 0,6 demek,tg q 0,75 demektir.Bu da
bizim 0,75 dediğimiz çarpan katsayısının
kendisidir.Daha basit olmak üzere,düzel
tilmesi istenen değerin tg ı bizim çarpan
sayımızdır.
Örneklersek :
Cosq =0,8 olan bir değeri 1 yapmak ! için,
Cos q 0,8 in açısı 36,..derecedir.
36,..derecelik açının tg değeri 0,75 tir.
öyleyse,kompanzasyon değerimiz aktif
güç x 0,75 tir.
Aktif gücün herzaman için bilindiğini ! kabul
etmemiz halinde,cosq 0,8 olarak kabul edilen
sistemler için,ihtiyaç komp. değerini bulmak
için,başka hesaba gerek kalmadan aktif gü
cün 0,75 ile çarpılması yeterlidir.
 