kompanzasyon

ustam birsey sorucam bir panoyu inceledim akım trafolarının üstten uclarını birbirlerine köprülemiş ve en sonundada panonun gövdesine baglamıs bende öylemi yapıcam
 
ustam birsey sorucam bir panoyu inceledim akım trafolarının üstten uclarını birbirlerine köprülemiş ve en sonundada panonun gövdesine baglamıs bende öylemi yapıcam

Evet birer uçları köprülenip topraklama barasına irtibatlanır. Son bir kaç ilave ana pano ile kompanzasyon barası arası bağlantıları ayrı tek damarlı kablo ile yapmanda fayda var. Ana bara akım trafosu röle arası kabloyu en kestirme yoldan götür sağdan soldan dolaştırıp uzatma kesit 2,5'luk altında olmasın.
 
Son düzenleme:
Evet birer uçları köprülenip topraklama barasına irtibatlanır. Son bir kaç ilave ana pano ile kompanzasyon barası arası bağlantıları ayrı tek damarlı kablo ile yapmanda fayda var. Ana bara akım trafosu röle arası kabloyu en kestirme yoldan götür sağdan soldan dolaştırıp uzatma kesit 2,5'luk altında olmasın.
ttm ustam cok sagol bu kopru işi sadece sayac akım trafolarında oluyor degilmi rölenin trafolarında köprü yapmıyorum
 
ttm ustam cok sagol bu kopru işi sadece sayac akım trafolarında oluyor degilmi rölenin trafolarında köprü yapmıyorum

Akım trafosu arızasında primer devreden sekondere atlama yaparak sekonder devre elemanlarının rölenin hasar görmemesi için birer uçlar köprülenip topraklanır. Sayaçta da rölede de.

Sizin için arayıp buldum eski bir döküman sayfa 64 'de 3.paragraf.
http://www.konelsis.com.tr/sablon/konelsis/pdf/AG_DAGiTiM_VE_ KOMPANZASYON_PANOLARi.pdf
 
Son düzenleme: