Sn. abdullah0019
* Kapasitif Reaktif / Aktif = 1560 / 6600 = 0,23 -> %23 ( Kapasitif Reaktif Oran )
* Endüktif Reaktif / Aktif = 2760 / 6600 = 0,41 -> %41 ( Endüktif Reaktif Oran )
Oranlarınız göz önünde bulundurulduğunda şu anki durumda cezai sınırları aşmışınız. İşletmeniz cezaya girecektir.
* 400 KVA Trafo için pratikte %3 gibi bir sabit kondansatör yeterli görülmektedir. Bu değer de 12 Kvar'a denk gelmektedir. Trafoda sabit kondansatör için, 15 Kvar kondansatör doğru bir seçimdir.
* Bahsettiğiniz durumu aslında açıkça belirtmişiniz. Fazlar arası dengesizlik olduğu amper değerlerinden açıkça anlaşılmaktadır. Yapacağınız, direk her faz için ayrı kompanzasyondur. Yani, monofaze kondansatör kullanmalısınız mutlaka. Fazlar arası dengesizlik durumunda monofaze kondansatör kullanmamak işletmeyi mutlaka cezaya sokacaktır.