arkadaşlar %22 indüktif yiyorum % 5 kapasitif herşey normal nedendir
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
- Ayarlarınız normal olmayabilir,
- Akım trafolarınız büyük seçilmiş olabilir,
- Sisteminiz harmonikli olabilir,
- Bağlantılarınız yanlış olabilir.
Tesis ve kurulumla ilgili geniş bilgi verebilir-
seniz , sonuca daha çabuk ulaşılır.
 
Role entes güç 20kw akım trafo 100 / 5 onunla ilgili olabilirmi
 
Öncelikle, akım trafonuzu 50/5 cl:0,5 ile de-
ğiştirmenizde yarar var.Bağlantılarıda kont-
rol ederek, doğruluğundan emin olun.Kade-
me sayınız 12 den aşağı olmamalı ve asgari
6 kademe monofaze olmalı ( tesisinizin ta-
mamı trifaze motor değilse ).
 
Akım trafo bir degistireyim ondan sonra yazıcam kardeşim saol
 
Kademe sayısı ,Kondansatör kapasiteleri nedir?

Birde akım trafosunu neden değiştiriyor?
 
Kademe 12 05 den 7.5 kadar sıralı 100 /5 onu 50/5 ceviricem
 
Kademe 12 05 den 7.5 kadar sıralı 100 /5 onu 50/5 ceviricem


Monofaze gurup kurmanız gerekir.Akım trafonuz 0,5 kvarlık trifaze gurubu görmez! Akım
trafolarını değiştirmeden 0,25 kvardan büyük
olmak şartiyle 6-9 kademe monofaze gurup ku-
rarak sorunu çözebilirsiniz.Trifaze guruplarıda
1 kvardan başlamalısınız.Akım trafolarını 50/5
yaparsanız,1 kvarlık trifaze kondansatör içinde
sorun kalmaz!
 
Son düzenleme:
Kardeşim arkadaşlar gerekli kademe bilgilerini yazmışlar eğer yine sorun çözülmezse merkezi kompanzasyon kondansatörünün değerini yükseltebilirsin..
 