kompanzasyonu kurdum herşey tamam indüktif %22 kapasitif% 5
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
- Ayarlarınız normal olmayabilir,
- Akım trafolarınız büyük seçilmiş olabilir,
- Sisteminiz harmonikli olabilir,
- Bağlantılarınız yanlış olabilir.
Tesis ve kurulumla ilgili geniş bilgi verebilir-
seniz , sonuca daha çabuk ulaşılır.
Öncelikle, akım trafonuzu 50/5 cl:0,5 ile de-
ğiştirmenizde yarar var.Bağlantılarıda kont-
rol ederek, doğruluğundan emin olun.Kade-
me sayınız 12 den aşağı olmamalı ve asgari
6 kademe monofaze olmalı ( tesisinizin ta-
mamı trifaze motor değilse ).