Merhabalar. Sistemde hem reaktif güc tüketen alıcılar ve aktif güc tüketen fırın tarzı omik yükler varsa kompanzasyon rölesi nasıl calışır. Yani cosfi durumu nasıl olur.Teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhabalar. Sistemde hem reaktif güc tüketen alıcılar ve aktif güc tüketen fırın tarzı omik yükler varsa kompanzasyon rölesi nasıl calışır. Yani cosfi durumu nasıl olur.Teşekkürler


Yük gurubu olarak zaten omik,endüktif,kapasitif olarak 3 çeşittir.Tüm yükler karmaşık olarak yük olarak çekilir.Kapasitif ve endüktif birbirinin zıttı olduğu için sayaç ve röleler bunun farkını hesaplar yani diyelim ki 3 kvar endüktif 1 kvar kapasitif çeken yükümüz varsa röle 3-1 den 2 kvar endüktif olarak görür.Bu cosinüs değeri içinde böyledir ekranda görülen ortalama cosinüs değeridir.
 
Yük gurubu olarak zaten omik,endüktif,kapasitif olarak 3 çeşittir.Tüm yükler karmaşık olarak yük olarak çekilir.Kapasitif ve endüktif birbirinin zıttı olduğu için sayaç ve röleler bunun farkını hesaplar yani diyelim ki 3 kvar endüktif 1 kvar kapasitif çeken yükümüz varsa röle 3-1 den 2 kvar endüktif olarak görür.Bu cosinüs değeri içinde böyledir ekranda görülen ortalama cosinüs değeridir.
Arkadaşim anlatti bir tane büyük guçte ısıtici devreye aldık dedi ve cosfi direk 1 oldu dedi kompanzsayon panosunda kontaktörlerin hepsinin biraktigini soyledi boyle bi durum olabilir mi
 
Devrede Motor Gibi Endüktif Alıcı Var
Motorların sürekli sabit olarak çalışmıyordur sanırım.

Ayrıca bazı röleler sistemdeki endüktif ya da kapasitif yükün toplam güce oranına göre devreye alır ya da çıkarır. Yani sen büyük ısıtıcıyı devreye aldığında sistemdeki aktif güç artacağından, reaktif güç bunun %15'inden daha azsa röle kademeleri devreden çıkartabilir.
Toplam yükünüzden eminmisiniz motorun endüktifini absorbe eden farklı bir yük varsa durum normal eğer yoksa rölenin polarite uçlerı ters bağlanmış olabilir.
Bu da dikkate alınması gereken bir konu elbette. Hangi tesis saf endüktif çekiyor ki? Mutlaka kapasitif yüklerin de vardır.
 
Merhabalar. Sistemde hem reaktif güc tüketen alıcılar ve aktif güc tüketen fırın tarzı omik yükler varsa kompanzasyon rölesi nasıl calışır. Yani cosfi durumu nasıl olur.Teşekkürler
röle her zaman cos fi ye göre çalışır devrede ısıtıcı varmış o varmış bu varmış bilemez anlık cosfi ne ise ona göre grupları devreye alır veya çıkarır tabi röle bağlantılarının doğru yapılmış olması ve kademelerinde yük ihtiyacınıza göre ayarlanmış olması gerekiyor
 