ika1986
Üye
- Katılım
- 27 Mar 2011
- Mesajlar
- 325
- Puanları
- 1
S.a ustalar. Kompazasyon arizasına gittim ekmek firinina. 20 kw güçleri var. İlk gidişimde genel bir kontrol yaptım. Kademeler şöyle 5 kademe yapılmış. Röle entes 12 cs. İlk kademe kondansator 1 kwar bozuk o bozulduğu için röle dengeyi kaybetmiş. 2 adet kondansator bozuk. 1 kwar ve 2.5 kwar elimde malzeme teminide zor bunlar değiştim tanıttım röleyi. Fırındakı makınaları çaliştırdım 30 dakka. Reaktif % 19 kapastif % 22 okudum. Yeniden gidecem kademeleri arttırmayı düşünüyorum. 0.50 kwar 3 adette 0.5 kwar monafaze kademe eklemeyı düşünüyorum. Sizin fikriniz nedir bu durumda. Şuankı kademeler şöyle 1 1 kwar 2. 1.5 kwar 2. 2.5 kwar. 3 .2.5kwar. 4. 2.5 kwar 5. 5 kwar. Sistemde monafaze olarak sadece bir adet buzdolabı var. 1.5 kw gücünde geri sistm trifaze.
Saygılar.
Saygılar.
Son düzenleme: