KONDANSATÖR SIRALAMASI

atilla41

Üye
Katılım
25 Mar 2010
Mesajlar
22
Puanları
1
1600KW trafomuz var ölçüm OG tarafından şu an kollardan 300A gündüz 50-100AGECE akım cekiliyor yazın buna soğutucu gurubumuz devreya girdiğinde 700-800A oluyor yazın kompanzazyon rahatlıyor ama kışın ve gece sıkıntılı
1-akım trafolarımız 1250/5
2-röle entes RG3-12C
3-KONDANSATÖR SIRALAMAM (100-50-50-50-50-50-100-100-100-100-100)
4-ROLE ikaz veriyo bütün kademeler devreye alındığı halde cosfi hedeflenen değere gelmediyse eksik kademe ledi yanar işareti yanıyor
5-endüktif yürüyor ne YAPMALIYIM HERKESE SAYGILARIMLA
 
Normal şartlar altında 1600kVA trafonun akım trafosu 2500/5 olmalıydı aslında. Ama bu durumda sizin işiniz daha da zorlaşacaktı. Çünkü büyük trafoların düşük yüklerde kompanzasyonu sorun yaratır. Böyle durumlarda akım trafoları yeterince hassas çalıştıramaz röleyi.
Sizin sorununuz kademelerin çok büyük olması. Düşük yükte uygun kademe olmadığı için röle doğru bir seçim yapamamakta (doğal olarak). Acil olarak kademelerde düzenleme yapmanız gerekli.
Eğer panoda yer varsa, şu şekilde bir düzenleme yapabilirsiniz (11 kademe bildirmişiniz bu arada):
Bazı kontaktörlerin bobin girişlerini paralelleyin. Yani iki kontaktör tek kademe ile girsin devreye. Mesela 50+50 bir kademe, 50+50 bir kademe, 100+100 bir kademe, 100+100 bir kademe olsun. Böylelikle röle çıkışından 4 kontak kazandık. Bu kontalarla da yeni ve küçük değerli kademelerle oluşturun: 7,5 10 10 15 gibi (Entes röle bu akım trafoları ile en düşük 7,5kVAr kondansatör tanıyabilir. Bunun için 7,5 dan başladık)

Panoda uygun yer yok diyorsanız, birkaç kademeyi feda edip, yeni gruplar oluşturmalısınız (Hiç olmazsa iki adet 10kVAr gibi)

Ha birde trafonun sabit kondansatörü kaç kVAr? Böyle düşük yüklerde bu da bazen sorun oluşturuyor.
 
Genç Arkadaşın dediği gibi akım trafonuz 2500/5 olmalıydı. Reaktif Röleniz elektroPAN EKR24k olsaydı ve 2500/5 akım trafosunda bile rahatlıkla 5kVAR kondansatörü devreye alıp çıkarabilirdiniz. 1250/5 akım trafonuz için 2,5kVAr kondansatörü devreye alıp çıkarabilir. Ve en önemlisi 24 kademeli olanını seçmeniz durumunda da daha hassas kompanzasyon yapma olanağınız olurdu.

Entes ile de extralarla çözmeniz mümkün.

Örneğin; Devreye röleli ampermetre bağlayın ve tesisten yüksek akım çekildiğinde büyük güçlü 2-3 tane kondansatörü devreye alsın. Entes rölenize de küçük güçlü kondansatörlere daha fazla yer verme imkanı bulursunuz.
 
(Entes röle bu akım trafoları ile en düşük 7,5kVAr kondansatör tanıyabilir. Bunun için 7,5 dan başladık)
Sn. gençarkadaş sanırım dikkatinizden kaçtı Akım Tr. 1250/5 Entes röle bu akım trafosuyla min. 5 kVAr kondansatörü tanıyor olması lazım...
1250/5 = 250 ===> 250*0.02 = 5
 
1250/5 = 250 ===> 250*0,05 (50mA) = 12,5 Amper minimum algılama akımı.

Genç Arkadaş'ın dediği doğru.
 
Sn. gençarkadaş sanırım dikkatinizden kaçtı Akım Tr. 1250/5 Entes röle bu akım trafosuyla min. 5 kVAr kondansatörü tanıyor olması lazım...
1250/5 = 250 ===> 250*0.02 = 5

Entesin, akım trafosu sekonderinden en az algılama akımı 50mA olarak geçer kataloklarında. Uygulamada da hemen hemen bu değere rastlıyoruz. Hesabımı da sn. durceylan gibi yaptığımda 7,5kVAr'lık kondansatöre yakın değer çıkıyor.
 
aynı zamanda ; akım trafosundan geçen akımın etiket değerine yaklaşıldığında hassasiyetinin arttığını,daha düşük akımlarda hata oranının arttığını unutmamak gerekir.
küçük akımlarda rölenin kondansatörü tanıma hesapları hesapları tutmayabilir.
 
arkadaşlar hepinize teşekkürler ben sizlerinde önerisi üzerine benim akım trafolarım 2500/5 ve sabitim roleden sonraydı ve reaktiften %20-30 kapasitiften %1-2idi şimdi ise akımtrafolarımı 1250/5 yaptım sabitim roleden önce bağladım 50kwar kondansatörlerimide 100-25-50-50-50-100-100-100-100-100-10 kwar yaptım ve değerler reaktif %6-7 ama kapasitif %15-25 arasına çıktı sizce daha neler yapılabilir değerli arkadaşlar
 
arkadaşlar hepinize teşekkürler ben sizlerinde önerisi üzerine benim akım trafolarım 2500/5 ve sabitim roleden sonraydı ve reaktiften %20-30 kapasitiften %1-2idi şimdi ise akımtrafolarımı 1250/5 yaptım sabitim roleden önce bağladım 50kwar kondansatörlerimide 100-25-50-50-50-100-100-100-100-100-10 kwar yaptım ve değerler reaktif %6-7 ama kapasitif %15-25 arasına çıktı sizce daha neler yapılabilir değerli arkadaşlar

Değerli arkadaşım benim işletmemde 1600KVA trafo gücü ve kompanzasyonda 2500/5 akım trafosu kullanıyorum.Burada sana tavsiyelerim olacak
öncelikle yazmış olduğun 12 kademenin kondansatör güçleri yeterli fakat ilk 3 kademe kapasitesi çok yüksek bunları 15-25-35 KVAR yapmalısın yapmalısınki kapasitifdeki değerin yüksek çıkmasın.Diğer bir hususta kademelerdeki her kondansatörün akımlarını kontrol et akım değerlerinde %20 düşenleride değiştirmeni tavsiye ederim ileride reaktif değerin büyümemesi için diğer bir nokta düşük yük çekimlerinde sabit kademeni devreye alma kapasitif yine yükselme yapar ben daha önceden bu konularda işletmemde yapmış olduğum iyileştirmeler doğrultusunda Reaktif kullanımını %30dan%8 e Kapasitif kullanım oranınıda %10 dan% 2 e düşürdüm yardımcı olması dileğiyle kolay gelsin..
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,679
Son üye
kenan7777

Yeni konular

Geri
Üst