1600KW trafomuz var ölçüm OG tarafından şu an kollardan 300A gündüz 50-100AGECE akım cekiliyor yazın buna soğutucu gurubumuz devreya girdiğinde 700-800A oluyor yazın kompanzazyon rahatlıyor ama kışın ve gece sıkıntılı
1-akım trafolarımız 1250/5
2-röle entes RG3-12C
3-KONDANSATÖR SIRALAMAM (100-50-50-50-50-50-100-100-100-100-100)
4-ROLE ikaz veriyo bütün kademeler devreye alındığı halde cosfi hedeflenen değere gelmediyse eksik kademe ledi yanar işareti yanıyor
5-endüktif yürüyor ne YAPMALIYIM HERKESE SAYGILARIMLA