Daha önce yazmıştım tekrar etmekte fayda vardır.
Bir kompanzasyon panosuna baktığımızda sorunun ne olduğunu bir kenara bırakarak aşağıda saydığım kontrolleri yapıp alınan değerleri not almamız lazım.Daha sonra sorunu kendi aldığımız notlarda aramamız lazım .zaten sorun kendini belli eder.
En önemlisi her kontrolde yapılan değişiklik not alınır,endeksler ondalık hanesi dahil alınırsa bir sonrakı kontrolde yapılan değişikliğin sonuçlarını endeks farkalını gorur ona gore değişiklik yaparsak sorunu daha çabuk çozeriz.YANI YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÇIKAN SONUÇ takıp edilirse kompanzasyonun çozulmeyen tarafı kalmaz.
HER PANODA YAPILMASI GEREKEN DUZENLI KONTROLLER( diğer arkadaşlar da bu kontrollere ekleme yaparsa konu daha açık anlaşılmış olur)
1)- genel olarak devreye giren yükün türü
2-mevcut panodaki
a) kondansatorlerin her fazının çektiği akım eşit mi (etiket akımı ile karşılaştırılması)
b) kontaktörlerin hepsi devreye alınarak yapılan ölçümde çıkış kontaklarından faz- faz arası 380 alınabiliyor mu (kontak arızası var mı)
3-tesise girişten yapılan ölçümde R S T fazlarından çekilen akım yaklaşık olarak aynı değerde mi
4-reaktif güç kontrol rolesi işletmeye uygun olarak seçilmiş mi (monofaze veya trifaze olup olmaması, grup sayısı...)
5- işletmenin çalışma saatleri ve değişik saatlerde rölenin ve sayaçların durumu (reaktif mi yoksa kapasitif mi çalışıyor; veya algılanamayan yük mü var; geç algılama mı var)