kondansatör gücü

can2121

Üye
Katılım
15 Ara 2006
Mesajlar
47
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar
1 kvar gücü monofaz kondansatör aldım
ancak etiketinde 400 v 1.7 kvar değer yazıyor
-neden 220 v yazmıyor da 400 v yazıyor
-bir de normal 220 v daki gerçek kvar değeri nedir
teşekkürler..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kondansatörün Xc'si sabit olduğuna göre;

Qn=Vn*Vn/Xc
Qx=Vx*Vx/Xc

oranlarsak;

n: nominal değer
x: herhangi bir gerilimdeki değer olmak üzere

Qx=Qn*Vx*Vx/(Vn*Vn) olur ve verilen değerleri yazarsak, 220 V için;

Qx=1,7*220*220/(400*400)= 0,51 kVAr


Sonuç: Kondansatörlerin gücü uygulanan gerilimin, nominal gerilime oranının karesinin verilen güçle çarpımı kadar değişir(artar, azalır)

saygılar...
 
Üzerinde 400V 1,7 kVAr yazıyorsa,

1. ) bir ucunu boşta bırakarak, diğer iki ucuna faz-nötr bağlarsanız 1/6 değerinde olur. Yani - 1,7 / 6 = 0,283 kVAr

2.) iki ucunu kısa devre ederek, yeni oluşan 2 terminalin bir ucuna faz diğer ucuna nötr uygularsanız, 2 katının 1/9 düzeyinde güce sahip olur. Yani -
1,7 * 2 / 9 = 0,377 kVAr olacaktır.

Bu güçler 400 / kök (3) = 230,9 V gerilim içindir.

=220/230,9 = 0,952

Gerçek 220V değerinde ise bu güçlerin %4,8'i kadar daha az güçte olacaktır.
 
kondansatör monofaz olmasına rağmen etiketinde 400 v yazıyor
220 v yazmıyor
 

Forum istatistikleri

Konular
129,171
Mesajlar
923,910
Kullanıcılar
451,521
Son üye
mccan_

Yeni konular

Geri
Üst