İlk kurulum maliyetini artıracağı için genelde kullanılmaz. Ama denildiği gibi harmonik söz konusu ise mutlaka kullanılmalıdır. 400V şebekede kullanıldığında ise ömrü çok çok uzun olur.
Kondansatörlere işletme geriliminin altında voltaj uygulandığında gücü azalır. Şöyle ki:
Sizin 25kVAr'lık 440Vluk kondansatörünüzde 137 mikrofaratlık üç adet kondansatör bulunur.
Qc=3.U2.2.pi.f.C.10-9 formülünden (10-9: mikrofarattan farat'a, Var'dan kVAR'a dönüşüm için)
440V için;
Qc=3.
4402.314.137.10-9
Qc=25kVAr
400V için;
Qc=3.
4002.314.137.10-9
Qc=20,64kVAr
360V için;
Qc=3.
3602.314.137.10-9
Qc=16,72kVAr
Görüldüğü gibi kondansatörlerinizin gücü voltaj azaldığında bi hayli azalıyor. Bu durumda da işletme eksik kompanzasyona düşüyor.
Çözüm için ya kademelere destek
Sigorta-kontaktör-kondansatör ilave edeceksiniz ya da kondansatörleri 400V'luk ile değiştireceksiniz.
Ben olsam (Maliyetli olur biraz) ilave bir panoya
eksik kondansatör gücünü karşılayacak kadar kademe oluşturur, bunları da mevcut kademelerle birlikte devreye girecek şekilde (kontaktör bobinleri aynı anda enerjilenecek şekilde) düzenlerdim.
Seçenekler çoğaltılabilir.
Son karar sorumlu şefinizde...