Kondansatör gerilim seçimi

Qc1= U1 . U1 . wc
Qc2= U2 . U2 . wc

Yukarıdaki dormülleri birbirine oranlarsak buradan Qc1/Qc2 = U1 . U1 / U2 . U2 çıkacaktır.

Bu da herşeyi açıklar zaten :)
 
arkadaşlar bu seçimi yapabilmamiz için bir proğram önerirmisiniz
 
bi yerde aşağıdaki gibi bir hesap gördüm (1-0.054) ün ne anlama geldiğini öğrenebilirmiyim

KONDANSATÖR GÜCÜ HESABI :
Cos∅1=0,80 Cos∅2=0,98
Q= Px(tg∅1-tg∅2)
Q=1600x(0,75-0,20) = 880kVAr

440Volt kondansatör gücü:
Ctop440=880x(440²/400²)x(1-0,054)
Ctop440=987kVAr bulundu
Seçilen kademeler:12,5+25+50+(9x100)=987,5kVAr
 
Sayın meldrag,

Formülde geçen (1-0.054) değeri şu anlama gelmektedir:

Kondansatörü şebekeye yalın olarak değil de 50Hz'in tam katına akort edilmemiş harmonik filtre reaktörleri ile bağlar iseniz "detuned" filtre adı verilen kompanzasyon bankası kullanmış olursunuz. Bunun amacı kondansatörün üzerine istenmeyen miktarda harmonik akım çekerek zorlanmasını ve patlamasını önlemektir. Buradaki değer %5.4 ayarlı reaktör anlamına geliyor bu da şu demek oluyor: seri bağlı kondansatör ve reaktörün rezonans frekansı 215Hz'e ayarlanmıştır.

Bu durumda 400V'luk şebekeye bağlantı yapıldığında kondansatör üzerinde görülen gerilim 422.8V olmaktadır. Reaktör üzerinde ise vektörel olarak ters yönde 22.8V bulunur, toplamda 422.8 - 22.8 = 400V olur. (Fazör analizi)

Filtre gücü, hem kondansatör hem de reaktörü hesaba katarak bulunmalıdır. Halbuki şebekeye bağlantı yapıldığında kondansatör üzerinde 422.8V gerilim var iken bu kondansatörün ürettiği kapasitif reaktif güç filtrenin ürettiği kümülatif kapasitif reaktif güçten daha fazla olacaktır. Hesap yapıldığında filtrenin gerçek gücünün, kondansatörün ürettiği güçten %5.4 daha az olduğu görülür. Bu reaktörden üzerinde harcanan (harcanan demek çok doğru değil tabi, sonuçta sanal ve harcanan birşey yok) endüktif reaktif güçten kaynaklanmaktadır. İşte bu %5.4 değeri bu şekilde tanımlanır.

İlgili hesaplamaları yapmış olduğum MatLab m.file dökümanını ekte gönderiyorum. MatLab kullanıp istediğiniz şekilde L ve C değerleri ile oynayarak (faz-nötr eşlenik değerler olduğuna dikkat ediniz) farklı ayar frekansları ve farklı güçler için neler olduğunu görebilirsiniz. Aynı şey Excelde de yapılabilir. MatLab kullanmadıysanız bu yönde yardımcı olmaya çalışırım.

İyi çalışmalar dilerim.
 

Ekli dosyalar

  • detune_filtre.rar
    372 bayt · Görüntüleme: 35
Arkadaşlar konuyl ilgili yardım istiyorum,komp.sistemimizde 400V 25 kVar lık kondansatörler kullanıyorduk,arıza yapanlar yerine 440 V 25kVar lık kondansatörler kullanmaya başladık.Geçen ay cezaya girdiğimizde yardım için çağırdığımız şirket yetkilisi sistem geriliminin 360 V lara düştüğü için 440v değil 400V kondansatörler kullanmamız gerektiğini söyledi fakat şefimiz 44oV tun doğru olduğunda ısrarlı arada kaldık doğrusu nedir lütfen yardımcı olun
hasanaki bey ben size pratik bir formül önereceğim kondansatörün hangi vooltajda çalıştığından ziyade kapasitesi(mikrofarad) önemlidir örneğin 50 mikrofarad 400 volt kondansatör 220volta bağlandığızaman 50x0,0167=0,83kvar olur .aynı kondansatyör 400voltta 50x0,05=2,5kvar olur.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,728
Mesajlar
929,293
Kullanıcılar
452,446
Son üye
Sinan avşar

Yeni konular

Geri
Üst