Bir Elektrik devresine bağlanan cihaza nominal gerilim uygulandığında, şebekeden çekeceği güç etiketinde yazan güçtür.
1 fazlı 12 kV 3 adet kondansatörü üçgen hale getirdiğimizde (her bir fazı A, B, C diye isimlendirirsek ve fazlar arası 12 kV olursa)
A-B arasındaki kondansatöre 12 kV uyguladığımız için 300 kVAr çeker.
A-C arasındaki kondansatöre 12 kV uyguladığımız için 300 kVAr çeker.
B-C arasındaki kondansatöre 12 kV uyguladığımız için 300 kVAr çeker.
Böylece çekilen toplam güç 900 kVAr olur.
1 fazlı 12 kV 3 adet kondansatörü üçgen hale getirdiğimizde (her bir fazı A, B, C diye isimlendirirsek ve fazlar arası 12 kV olursa)
A-B arasındaki kondansatöre 12 kV uyguladığımız için 300 kVAr çeker.
A-C arasındaki kondansatöre 12 kV uyguladığımız için 300 kVAr çeker.
B-C arasındaki kondansatöre 12 kV uyguladığımız için 300 kVAr çeker.
Böylece çekilen toplam güç 900 kVAr olur.