- Katılım
- 28 Eki 2022
- Mesajlar
- 20
- Puanları
- 1
- Yaş
- 25
Kompanzasyon panosu için kondansatör seçimi nasıl olmalı yardımcı olur musunuz? Monofaze trifaze neye göre belirlenmeli.
250kvar kuracağımızı varsayarsak nasıl olmalı peki kademelerRgkr in 1 kademesi 3 fazlı olmalı muhakkak geri ise her güce göre değişir kurmak istediniz sistem gücü nedir 30 kvar farklı 300kvar bam başka
Kullanacağım reaktif güç kontrol rolesinin akim trafosu algılama siniri var o dikkate alinmali ki kondansator dizilimleri ona gore başlamalı. Kapasitif yük varsa mutlaka svc reaktör kullanılmalı. Asgari 12 kademe kondansatör dizilimi yapılmalı ve her gruptan ikişer tane kullanilmalidir. Seçim hesabinda %10 fazla deger eklenip kondansatör gücü secimine baslanmalidir.250kvar kuracağımızı varsayarsak nasıl olmalı peki kademeler